Nefit ecoline condenswater probleem

Freek48

  • #1
Goedemiddag allemaal, ik heb een nefit ecoline cv waar de condensbak iedere keer vol staat met condens water.

ik heb zelf het sifon al een keer verwijderd en schoongemaakt en toen deed die het een paar weken weer prima, maar nu begint die weer te borrelen bij het opstarten en krijgt een foutcode 6a in beeld.

mijn vermoeden is nu dat de verstopping toch dieper in de ketel zit en zou graag het deksel van de condensbak demonteren( met die snelklemmen) en deze van binnen schoonmaken, kan dit zo eenvoudig als het lijkt? of moet ik dit overlaten aan een vakman?

groetjes Freek.
 

Ceeshobby

  • #2
Het kan ook in de afvoerleiding zitten.
Heb je deze al schoongemaakt.
 

Tumkie

  • #3
Rookgasafvoer in orde ??
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #4
Het is idd zo simpel als het lijkt.... ventilator demonteren
klemmen los en bikken maar.

Zoals gemeld kan het ook iets verder zitten, als je een
Excellent uitvoering hebt, zit er een t-stuk onder je syfon
daar wil ook wel eens een prop zitten.
 

Freek48

  • #5
Er zat inderdaad een prop bovenin de buis, dank jullie wel voor het meedenken.
 