Probleem met schakeling op gang en overloop

Fonduemeister

  • #1
Hallo mensen, ik heb een probleem met het aansluiten van mijn wisselschakelaars op de gang en overloop.

Als de eerste aanstaat kan ik hem met de andere wel weer aan en uit doen, maar als de eerste uitstaat lukt dat dan weer niet.

ik heb de volgende schakelaar:
voorkant


bovenkant:


onderkant:


In de gang heb ik 1 bruine draad en 2 zwarte
op de overloop heb ik 3 zwarte draden

Als iemand mij zou kunnen helpen zou ik eeuwig dankbaar zijn!
 

Fiesiekus

  • #2
Bij de schakelaar in de gang, een zwarte met de bruine verwisselen. Als het dan nog niet werkt, de andere zwarte met de bruine verwisselen.
 

Fantomaz

  • #3
Dan laat je de TS wel erg puzzelen, Fiesikus...

@TS:
De Bruine zit bij de eerste schakelaar op de "L".
Als je nu die 2 zwarte draden provisorisch met elkaar verbindt, zou je bij de 2e schakelaar (met die 3 zwarte draden) met een multimeter moeten kunnen meten welke 2 draden met elkaar verbonden zijn.
Plaats die 2 draden op de D&G aansluiting (als ik het goed lees) en doe hetzelfde met de tijdelijk verbonden zwarte draden op de eerste schakelaar.

Dan kan het niet mis gaan. :wink:
 

Fonduemeister

  • #4
Hartstikke bedankt allebei, ik ga ermee aan de slag!
 

GewoonIemand

  • #5
Wisselschakeling Probleem

Ik had precies hetzelfde probleem. zie link

Ik moest de bruine fase draad rechtsonder aansluiten ipv bij P (dus naast S). Hetzelfde met de draad naar de lampen.
 