Probleem met halogeenverlichting/dimmers

Ronald73

  • #1
Hallo klusexperts,
ik heb een boeiend probleem voor een elektra-specialist. In mijn huis heb ik op diverse plekken halogeen inbouwverlichting, 12 volt. Deze spots zijn in groepen van 2 of 3 spots aangesloten op een trafo, en deze trafo's zijn weer gegroepeerd per 3 op een dimmer aangesloten.
Nu schakelen op willekeurige momenten groepen spots, voor zover ik kan nagaan een groep op één trafo, uit. Na wisselende tijd, varierend van enkele seconden tot enkele dagen, gaat de groep vervolgens weer aan. Soms gaan er meerdere groepen tegelijk of achter elkaar uit. Het patroon van in- en uitschakelen is volkomen onvoorspelbaar. Ik heb dit probleem al bij de installateur en de leverancier van de spots, trafo's en dimmers neergelegd, tevergeefs. Wie helpt mij verder?
Groet, Ronald
 

Fiesiekus

  • #2
Hebben we meer info nodig:

vemogen van alle lampen, type/vermogen trafo's én type/vermogen dimmers.
 

Ronald73

  • #3
Heb even een set losgepeuterd, hier is wat ik zie:
dimmer: Jung Tronic Dimmer für Tronic Trafo und glühlampen 225TDE
20-525 Watt, AC 230V 50Hz
trafo: EREAtronic 60i/st min 20 Watt max 60 watt
spots: 2 x 35 watt

Hmm, trafo max 60 watt, lampen totaal 70 watt, kan dat het probleem zijn?
 

StefanD

  • #4
Klinkt alsof de trafo oververhit raakt en zichzelf uitschakelt. Als hij is afgekoelt gaat hij weer aan.
 

Ronald73

  • #5
Hallo Stefan, dank je voor je reactie. Daar had ik ook al eens aan gedacht, maar dat is minder logisch wanneer er gelijk bij het inschakelen lampen uitgaan, de lampen na een seconde weer inschakelen.
 

StefanD

  • #6
Da's inderdaad vreemd. Gaan altijd alle lampen op dezelfde dimmer uit, of gebeurt het ook dat maar één set op een dimmer uitgaat en de rest blijft branden? In het eerste geval heb je waarschijnlijk een probleem met de dimmer, in het tweede geval met de trafo.
 

Ronald73

  • #7
De lampen schakelen per trafo uit. Op één dimmer komt het vaak voor dat één groep uitschakelt, en de rest blijft branden. Soms schakelen twee groepen uit, los van elkaar, en in uiterste gevallen vallen alle groepen uit. Probleem concentreert zich volgens mij dus op de trafo.
 

Fiesiekus

  • #8
Trafo's ondergedimensioneerd.
 

StefanD

  • #9
Dan zijn het dus inderdaad de trafo's.
Zijn alle trafo's max. 60W en heb je er 70W op aangesloten?
Je zou kunnen proberen om per trafo één lamp uit te schakelen en kijken wat er gebeurt met een belasting van 35W.
 

Ronald73

  • #10
Net even een lampje eruit gehaald, en nu brandt de andere lamp goed. Ik ga even aankijken wat er gebeurt als ik de set een tijdje aanlaat.
 