Probleem met electra

Watashi

  • #1
Twee dagen geleden klapt 1 van mijn ALSen eruit. Probleem zit hem in 1 groep, waar verder niks bijzonders mee aan de hand is. Ben nu aan het meten, maar kwam iets raars tegen: ik meet plm 80v tussen fase en aarde EN 80v tussen nul en aarde. Zekeringsautomaat (tweepolig) is UIT, ik meet dan ook 0v tussen fase en nul. Er is geen apparatuur oid aangesloten op de groep. Ik vermoed een probleem met vocht vs. aarde. De gehele groep is "bereikbaar". Waar moet ik verder zoeken?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Waarom spanning meten?
Zolang de geleiders gescheiden zijn van aarde zal je spanningen kunnen meten tussen geleiders met een hoogohmige meter.

Je moet een isolatiemeting uitvoeren en delen afkoppelen om de lokatie te vinden.

Suc6
 