Wie kan mij helpen?
Ik heb een nieuwe ketel (Nefit Turbo HR 30) met een externe boiler
Helaas werkte de ketel nooit goed bij het schakelen van warm water maken naar CV verwarming. (met thermostaatkranen)
Dan slaat hij af (code 2) teveel weerstand in het systeem.
Nu is mij geadviseerd er een drukverschilregelaar tussen te zetten op minimaal 6 meter afstand. (Danfoss AVDO 25)
Heb ik dus gedaan maar dan op 5 meter afstand (kon niet anders) en
nou zit ik met twee vragen.
1. De regelaar van Danfoss verbindt de aanvoer met de afvoer. En zo schijnt het ook te moeten maar ik blijf twijfelen over de logica hiervan.
Klopt dit wel? Warm en koud verbinden?
2. De leidingen en de CV blijven "ruisen" alsof het constant stroomt.
Wat is hier niet goed dan?
Veel dank aan die mij wijzer maakt.
Klusss
Ik heb een nieuwe ketel (Nefit Turbo HR 30) met een externe boiler
Helaas werkte de ketel nooit goed bij het schakelen van warm water maken naar CV verwarming. (met thermostaatkranen)
Dan slaat hij af (code 2) teveel weerstand in het systeem.
Nu is mij geadviseerd er een drukverschilregelaar tussen te zetten op minimaal 6 meter afstand. (Danfoss AVDO 25)
Heb ik dus gedaan maar dan op 5 meter afstand (kon niet anders) en
nou zit ik met twee vragen.
1. De regelaar van Danfoss verbindt de aanvoer met de afvoer. En zo schijnt het ook te moeten maar ik blijf twijfelen over de logica hiervan.
Klopt dit wel? Warm en koud verbinden?
2. De leidingen en de CV blijven "ruisen" alsof het constant stroomt.
Wat is hier niet goed dan?
Veel dank aan die mij wijzer maakt.
Klusss