Probleem bij installatie drukverschilregelaar

Klusss

  • #1
Wie kan mij helpen?
Ik heb een nieuwe ketel (Nefit Turbo HR 30) met een externe boiler
Helaas werkte de ketel nooit goed bij het schakelen van warm water maken naar CV verwarming. (met thermostaatkranen)
Dan slaat hij af (code 2) teveel weerstand in het systeem.

Nu is mij geadviseerd er een drukverschilregelaar tussen te zetten op minimaal 6 meter afstand. (Danfoss AVDO 25)
Heb ik dus gedaan maar dan op 5 meter afstand (kon niet anders) en
nou zit ik met twee vragen.

1. De regelaar van Danfoss verbindt de aanvoer met de afvoer. En zo schijnt het ook te moeten maar ik blijf twijfelen over de logica hiervan.
Klopt dit wel? Warm en koud verbinden?
2. De leidingen en de CV blijven "ruisen" alsof het constant stroomt.

Wat is hier niet goed dan?

Veel dank aan die mij wijzer maakt.

Klusss
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Als je thermostaat knoppen dicht gaan komt de stroming in je systeem tot stilstand.
Omdat de retour temperatuur te laag is blijft de ketel stoken en loopt de temperatuur in de ketel te hoog op.
De ADVO of bypass opent als de thermostaat kranen sluiten.
Hierdoor ziet de ketel dat er minder warmte nodig is en zal dan minder hard gaan stoken.
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
De avdo is om te voorkomen dat het toestel op code 2 komt door de circulatie te waarborgen,

De temperatuur blijft het zelfde aan gezien u niets over een Weersafhankelijke regeling heeft gehad.
 

Xr8

  • #4
Als de leidingen blijven ruisen, staat misschien de pomp op continue?

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu