Probleem Agpo Econpact 27C

Toro

  • #1
High!

Ik heb een temperatuurprobleem met de Agpo Econpact 27C:
De temperatuur in de woonkamer blijft hoog, 24 graden!

Terwijl de Chronoterm IV-thermostaat in de woonkamer op 19 graden staat ingesteld!
Zelfs als ik de temperatuur tijdelijk instel op 15 graden, blijft de temperatuur hoog!

Ik heb de ketel ontlucht, druk staat op 1,8 Bar.
Ook heb ik de CV temperatuur tijdelijk ingesteld op 80 graden ipv 90, mocht ook niets uitmaken.

Het is een waardeloze ketel, dat weet ik maar hij zat al in het huis. ;-(
Als die de geest geef, komt er echt wel een goede voor in de plaats...

Anyway, ik ben helaas geen CV-technicus...

Wie heeft er een oplossing voor dit probleem? (behalve uitzetten) :lol:
 

Chathanky

  • #2
Misschien een defecte keerklep van de cv aanvoer.
Controleer even of je retour leiding van de cv warmer is dan de aanvoer, zo ja lekt de keerklep in je cv aanvoer.
Je tappomp en ketel blijft dan draaien, dit is de linker van de twee.
 

MarcoDezicht

  • #3
Wat chat schrijft is dat het de keerkleppen zitten in dit toestel aan de onderzijde van het toestel.
Het zijn twee messing huisjes tussen de cv leidingen onder het toestel.

Laat er even een installateur naar kijken.
En wat het merk betreft daar zijn de meningen verschilllend over.
Succes er mee.
 