Plafondlamp te veel draden, lasklemmen?

JHNkeuk

  • #1
Hallo,

Ik zou graag een lampje willen ophangen op het plafond. Nu komen er 17 kabels uit het plafond en ik snap er niks van.
Op dit forum ben ik één ander tegengekomen die dit ook had, maar er worden geen tekeningen/schema's gegeven hoe het nou moet worden aangesloten.

Kan iemand voor mij tekenen wat ik met welke kleur/draad moet doen?

Het zijn dus 8 bruine en 8 blauwe kabels en 1 zwarte lus die ik moet doorknippen?

Groetjes,
Johan

IMG_20210210_153015.jpg IMG_20210210_164700.jpg IMG_20210210_165031.jpg mijn lamp.PNG mijn andere lamp.PNG
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Steek een stukje blauwe draad in een lasklem bij andere blauwe draden en verbind dat nieuwe stukje draad middels een kroonsteen met de blauwe draad van de lamp.

Is de zwarte draad echt een lus die uit de ene leiding komt en de andere weer in gaat? Dan verwacht ik dat je die lus door moet knippen en beide zijden ij een lasklem steken. Ook daar weer extra stukje zwarte draad erbij die middels kroonsteen wordt aangesloten op de bruine draad van de lamp.

Als je een meter hebt dan zou ik eerst even meten als je de schakelaar bedient of dan alle klemmen met bruine draden spanning blijven houden.
 

JHNkeuk

  • #3
Dank u voor uw reactie!

Klopt dit schema dan?
schema.PNG


Ik heb wel een meter. Welke draden moet ik pressies meten? De zwarte punter van de meter op blauw en de rode punter op bruin?
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #4
Dat schema is goed.

Met 2 keer een 8 voudige lasklem kan er wat ruimte gemaakt worden.
Er zit namelijk een korte bruine draad tussen de twee "bruine" lasklemmen. (te zien op de foto)
Hetzelfde geldt volgens mij ook voor de blauwe. (iets minder goed te zien)

Als je geen draadloze meting kan doen, dan kan je net zo goed de lamp even aansluiten..

Gokje: dit is een woonkamer met nog een tweede centraaldoos?
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #5
Schema klopt.

Spanning inderdaad meten dus bruin en blauw. Ik vermoed echter dat zwart hier gewoon de schakeldraad is. Vind het alleen apart dat ze die in een lus hebben gelegd, ik zet er zelf altijd meteen al een lasklem op en stukjes draad met kroonsteen zodat het voor de bewoner eenvoudig is een lamp aan te sluiten.
 

JHNkeuk

  • #6
Dank jullie zeer voor jullie hulp!
Ik weet niet zo goed wat een centraaldoos is, maar ik zie nu wel dat de schakelaar ook werkt voor het stopcontact.
Ik zal nog even kroonsteentjes bestellen voor de zwarte draad, bedankt voor het advies.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #7
Een centraaldoos is de blauwe plastic "doos" in het plafond waar alle draden in samenkomen. Waar je straks dus alles weer in duwt.

Dat de schakelaar werkt voor een stopcontact, maakt het plaatje rond. Op de 3e foto zie je waarschijnlijk een zwarte en een blauwe naar dat stopcontact gaan.
Eventueel kan je dan die zwarte vervangen door een bruine en het stopcontact standaard maken.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

JHNkeuk

  • #8
oke, moet ik dan de zwarte die nu naar het stopcontact gaat in het 3e plaatje, na het doorknippen bij de bruine lasklem doen?

klopt dit schema?
schema2.PNG
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #9
Nee dat mag zo niet. Ik ga ervan uit dat de betreffende wcd er eentje is voor algemeen gebruik? Dan moet die met 2.5 mm2 draad worden aangesloten. Ik vermoed dat de huidige zwarte draad slechts 1.5 mm2 is.

Als je deze wcd dus niet meer via de schakelaar wilt bedienen maar continu spanning wilt dan moet je de zwarte draad die naar de wcd loopt vervangen voor een bruine draad.
 
  • Like
Waarderingen: Jackd

JHNkeuk

  • #10
Klopt mijn schema niet?

Of mag dat niet vanwege de verkeerde kleur en diameter?
Nu wordt er ook een diameter van 1.5 gebruikt voor het stopcontact toch? Als ik het stopcontact nu met of zonder schakelaar doe, 1.5 zit er al in.
Ik ga zo wie zo geen nieuwe kabel trekken.
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #11
Je schema klopt.
Het is alleen niet de bedoeling een 1,5mm2 zwarte draad te gebruiken voor een stopcontact.
Dat het nu ook zo is, maar dan geschakeld maakt niet. Je hebt wel een punt hoor, maar omdat anderen hebt niet weten, kunnen ze die draad overbelasting, met een geschakeld stopcontact is het iets duidelijker er geen zwaar apparaat op aan te sluiten.
(en het is gewoon zo volgens de richtlijnen)

Als je het volgens de richtlijnen wilt houden, dat het stopcontact geschakeld laten, kan best handig zijn, lamp erop en je doet twee lampen tegelijk aan/uit. Dus weer terug naar het 1e schema (op het bloedbank papier)

Bevalt het geschakelde stopcontact niet, dan kan je altijd nog wat veranderen. Een draad trekken is trouwens niet lastig: de nieuwe bruine aan de oude zwarte knopen en trekken.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #12
Als je geen nieuwe draden wilt trekken dan terug naar het 1e schema inderdaad. De wcd dan geschakeld houden en hierop enkel verlichting aansluiten.

Wil je iets anders aansluiten op deze geschakelde wcd kijk dan op zijn minst even na of de schakelaar voor 10A of 16A is ontworpen. Dit moet in of op het binnenwerk geprint staan.
 

ABCDE

  • #13
Als je het te vol vindt kun je ook een paar nieuwe 8-voudige lasklemmen kopen. Een nieuwe 8-voudige is compacter dan deze grijze 5-vijdige lasklemmen.

Dan heb je ook direct ruimte de ontbrekende aarding te regelen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu