Plafondbalken dik genoeg voor de overspanning?

Flipjeflip

  • #1
Een vraag over een balkenoverspanning in mijn woonark: het gipsen plafond weggebroken in het slaapkamertje en de balken zijn voor de overspanning eigenlijk niet dik (hoog) genoeg: 4,7 m overspanning door 4 balken 140 (h) x 40 (b) mm. Echter: de breedte van het kamertje is maar 2,7 m (en daarna begint de eerste draagmuur al) hart op hart 55-65 cm, het dak zelf bestaat uit planken die in de lengte richting lopen (en dus 'maar' 2,7 meter overspannen). Verder plat dak dus geen extra gewicht van een bovenverdieping. Eventueel wel op later moment zonnepanelen op het dak te plaatsen.

Kom ik hier mee weg of toch een versteviging van de balken geadviseerd? Dank voor de reacties!

34d855f5-1944-4cdc-8322-ddbac9ac2f8b.JPG 60e5c213-0aa8-4daa-be1e-af1473017ae2.JPG
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Walker

    Specialist Deuren en Kozijnen
    • #2
    Versteviging / verhoging van de balken naar minimaal 170 mm is aan te bevelen. Echter zal dit waarschijnlijn ten koste gaan van de binnenhoogte. Opklampen met stroken multiplex (2-zijdig van de balken) is ook een optie.

    Zonnepanelen kunnen ook op een extern frame geplaatst worden, zodat ze het dak niet belasten.
     

    Rene de klusser

    Specialist Bouw
    • #3
    Hallo

    140 is voldoende voor 2,7 meter
    en de draagmuurstaanders onder de balken plaatsen dus ook om de 40
     