Plaasting latei, zin of onzin

Ik ga een aanbouwtje ombouwen naar badkamer. Het oude raam wordt vervangen door een iets kleiner raam. Nu vraag ik me af of ik boven dit raam een latei moet plaatsen. Er zit nu zo te zien geen latei maar dat wil nog niet zeggen dat het niet nodig/ beter is.

Dit is de oude situatie:
offline
Dit wordt de nieuwe situatie. Hierbij heb ik voor het gemak de latei alvast ingetekend:
offline

Moet ik hier een latei plaatsen? Moet ik nog rekening houden met afwatering?
 
Het is nu een steens muur. Ooit was het een schuurtje. De vorige bewoners hebben de deur eruit gehaald en vervangen door een raam. Boven de deur zat vroeger wel een latei. Die kwam ik tegen tudden het puin in de kruipruimte.

Overigens ga ik een spouwmuur maken van Ytong blokken. Dus voor de spouwmuur heb ik eigenlijk de zelfde vraag.
 
Plaats een stalen latei aan de buiten zijde.
En een betonlatei binnen in je Ytong.
Met een stalen latei hoef je je niet druk te maken over afwateren naar buiten.
Deze hebben al afwatering naar buiten.
Neem als het mogelijk is een stalen latei die aan elke zijde minimaal 10 cm doorsteekt in de muur.
En pas op met het uithalen van het bovenste deel van de muur.
Deze wil wel gemakelijk los komen van de rest.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Forum statistieken