PIR tweedraads gaat niet uit

Ruudvee

  • #1
Heb net een bewegingsmelder gekocht.
Zo'n 2 draads ding ter vervanging van een schakelaar in de wc.
Maar als de pir uit schakeld, blijft de lamp nog een beetje branden.
Nu heb ik de fase en schakeldraad al eens omgedraaid en de wc ventilator ontkoppeld, maar het probleem blijft bestaan.

Nu staat er wel op die pir: >40
Bedoelen ze dat ik er minimaal een 40 watt lamp mee moet schakelen ipv de 25 watt die er nu aan zit ?
Kan mij niet voorstellen dat dat de oplossing zal zijn.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #2
Ik ben bang dat dat dus wel de oplossing is.
 

Ruudvee

  • #3
Ok, alleen kon ik het niet verklaren.
Ik heb geen reserve lamp in huis met kleine fitting om het te testen helaas.

Maar is het nog uit te leggen door jou als electra expert ?
Ik snap n.l. niet wat het wattage er mee van doen heeft.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Er loopt een kleine lekstroom door de pir om de pir actief te houden.
Asl je lamp <40 watt dan zal door de weerstand van de lamp er een te hoge spanning overheen komen te staan waardoor deze oplicht.
Bij een lamp >40 watt is die weerstand veel lager en daarmee de spanning over de lamp veel lage en daardoor licht deze niet meer op.
 

Ruudvee

  • #5
Bedankt voor je uitleg, super.
Ik ga morgen even een 40 watt lamp kopen.
 

Ruudvee

  • #6
Ja, net getest met een 40 watt lamp gaat het licht wel helemaal uit.
 