Hoi allen!
Mijn Remeha Avanta 28C CW4 heeft al een tijdje een zéér irritante pieptoon die slechts onder specifieke omstandigheden de kop op steekt en die ook onderhevig is aan wat grillen.. Laat ik de "eigenschappen" van deze pieptoon eens opsommen:
Nu is er vandaag een servicemonteur geweest voor de periodieke onderhoud en aangezien er vanalles al wel eens geroepen is (in het verleden bijv. een by-pass), heb ik het vandaag nog maar eens gevraagd.
Zijn antwoord was: het hydroblok moet vervangen worden!
Nou, als dat het piepen doet ophouden zou dat natuurlijk geweldig zijn.
Maar toen ben ik wat gaan Googleën en toen vond ik o.a. dit topic op hotforum.nl fluittoon-cv-ketel
Daar werd o.a. gezegd dat de driewegklep was en wel met o.a. het volgende: "De leidingen van de cv en de verwarming zelf werd inderdaad heel heet bij tapvraag."
Nu heb ik eens gevoeld onder de ketel bij een koude CV-leiding tijdens DHW-vraag en waarempel, de CV-leiding werd best wel warm! Alleen vraag ik me af: komt dat nou doordat inderdaad de driewegklep defect is, of dat het metaal in zo'n ketel nou eenmaal gloeiendheet wordt en doordat alles met elkaar in verbinding staat is het niet meer dan logisch dat ook de CH-leiding >45 °C (schatting op aanraakgevoel) opwarmt?
Nu heb ik de volgende vragen:
Alvast bedankt voor jullie antwoorden! :)
Mijn Remeha Avanta 28C CW4 heeft al een tijdje een zéér irritante pieptoon die slechts onder specifieke omstandigheden de kop op steekt en die ook onderhevig is aan wat grillen.. Laat ik de "eigenschappen" van deze pieptoon eens opsommen:
* Ontstaat alleen bij CH-vraag, niet bij DHW-vraag;
* Onstaat pas zodra de retourtemperatuur zo boven de 45 à 50 °C komt. Daaronder piept 'ie totaal niet;
* Is ook aanwezig bij voldoende flow (denk ik) in het systeem: de radiator in de keuken (het dichtst bij de thermostaat in de gang) én mijn werkkamer (kamer naast de gang) staan altijd open;
* De frequentie van de pieptoon is wél flow-afhankelijk: als ik aan de kraan van een (koude) radiator in de buurt van de ketel draai, dan geldt: open=lagere toon, dicht=hogere toon;
* Als er CH-vraag is, de ketel lekker staat te branden én staat te piepen en je vraagt vervolgens om DHW (simpelweg de keukenkraan open bijv.), dan "gilt" de ketel het even (1 tot 1,5 sec.) uit (kortstondig verhoogde frequentie, mogelijk ook ietsjes harder in sterkte), waarna de pieptoon volledig verdwenen is gedurende de DHW-vraag.
Nu is er vandaag een servicemonteur geweest voor de periodieke onderhoud en aangezien er vanalles al wel eens geroepen is (in het verleden bijv. een by-pass), heb ik het vandaag nog maar eens gevraagd.
Zijn antwoord was: het hydroblok moet vervangen worden!
Nou, als dat het piepen doet ophouden zou dat natuurlijk geweldig zijn.
Maar toen ben ik wat gaan Googleën en toen vond ik o.a. dit topic op hotforum.nl fluittoon-cv-ketel
Daar werd o.a. gezegd dat de driewegklep was en wel met o.a. het volgende: "De leidingen van de cv en de verwarming zelf werd inderdaad heel heet bij tapvraag."
Nu heb ik eens gevoeld onder de ketel bij een koude CV-leiding tijdens DHW-vraag en waarempel, de CV-leiding werd best wel warm! Alleen vraag ik me af: komt dat nou doordat inderdaad de driewegklep defect is, of dat het metaal in zo'n ketel nou eenmaal gloeiendheet wordt en doordat alles met elkaar in verbinding staat is het niet meer dan logisch dat ook de CH-leiding >45 °C (schatting op aanraakgevoel) opwarmt?
Nu heb ik de volgende vragen:
- * Zo'n pieptoon zoals hierboven beschreven, wat is de meest waarschijnlijke oorzaak, het hydroblok of de driewegklep?
* Is 't normaal dat je uitgaande CH-leiding best wel heet wordt bij DHW-vraag?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden! :)