Voor ons kookeiland wil ik de bestaande perilex wandcontact doos doortrekken naar een perilex opbouwdoos.

Via verschillende site heb ik een aantal opbouwdozen gevonden, echter ik lees nu dit Perilex opbouw contactdoos 16A. In de stoppenkast zit de perilex op 2 schakelautomatern van ieder 16A.

Heb ik dan geen 32A opbouwdoos nodig?
 
Nee, je doorlaatstroom blijft gewoon maximaal 16A per pool.
Je kunt dus gewoon een opbouw contactdoos 16A van het type perilex aanschaffen.
Ikzelf ben altijd gewend bij een 2F+2N uitvoering de 2 blauwe draden te monteren op N en L1,
de 2 bruine draden op L2 en L3
 