Perilex naar éénfase voor inductie-kookplaatje.

Roel63

  • #1
Voor de studentenkamer van mijn dochter moet ik een inductie kookplaatje van 3400 W (230v) op een perilex tweefase contactdoos aansluiten.
Omdat dit kookplaatje ruim onder de 3600 W blijft , zit er een normale geaarde stekker aan.
De Perilex WCD vervangen is uiteraard geen optie, ik moet alles origineel laten.

Nu heb ik twee opties:
1- Ik knip de stekker van het kookplaatje af, sluit de drie draden van het apparaat aan op slechts één fase van een perilexstekker, (L1 en N1 + aarde).
2- Ik sluit een randaarde wandcontactdoos via een perilexkabel aan met de dubbele draden van de beide fasen op één pen van de WCD en sluit dáár het kookplaatje op aan.

Is dit zo mogelijk?

Bijgaand de informatie uit de meterkast:
Groep twee is de geschakelde kookgroep.

Meterkast Tam.jpg IMG_20210219_172238.jpg
 

ABCDE

  • #2
Optie 2 absoluut niet.

Optie 1 is prima. Gebruik wel adereindhulzen
 
  • Like
Waarderingen: Roel63 en Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #3
Ik zou voor optie 1 gaan. Stekker wisselen voor een perilex stekker waarin je enkel L1 en N1 en PE aansluit.

Optie 2 zeker niet inderdaad want dan kan er teveel stroom door de wcd gaan lopen. Wcd's worden doorgaans op 16A ontworpen.
 
Laatst bewerkt door een moderator:
  • Like
Waarderingen: Roel63

Roel63

  • #4
Bedankt beiden, zoals aangeraden met eindhulsjes aangesloten.
Werkt prima!
 

GJE

  • #5
Beter nog ........ helemaal niets afknippen, en een kant en klare verloop kopen, voor € 13,95




Pirilex to 1x 230v.jpg
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Zo'n verloop is 3x zo duur als enkel een nieuwe stekker. En reclame maken is hier niet toegestaan.

En daarbij moet je met zo'n verloop eerst alsnog nagaan of je wel op de juiste contacten van de Perilex inprikt en als dat niet zo blijkt te zijn , moet je alsnog je stekker openen en draden wisselen.

Kortom; dit is helemaal geen betere oplossing.
 
  • Like
Waarderingen: Roel63

GJE

  • #7
Vonken_trekker schreef:
Zo'n verloop is 3x zo duur als enkel een nieuwe stekker. En reclame maken is hier niet toegestaan.

Niemand heeft het over hier een financieel budget, dat was totaal de vraag niet.
En hoe maak ik reclame ? Ik geef nu eenmaal geen halve informatie. Of ben je lid van de vereniging van forum politie's ? ;-)


En daarbij moet je met zo'n verloop eerst alsnog nagaan of je wel op de juiste contacten van de Perilex inprikt en als dat niet zo blijkt te zijn , moet je alsnog je stekker openen en draden wisselen.

Bij een 2 fase Perilex zitten de nullen altijd naast de aarde, dus hoe bedoel je "de juiste contacten" ?
of ben jij zo'n cowboy, die het aansluit, zoals hij het zelf wilt ? ;-)


Kortom; dit is helemaal geen betere oplossing.

Als je het met een keurige verloop doet, kan je m daarna altijd ook nog op een gewone wcd gebruiken, daarom is dit een beter idee. Buiten dat, het is zelfs veel makkelijker, want er komt geen arbeid bij.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Ik stel voor dat u de forumregels even leest. Aan de profielfoto te zien ben je toch echt reclame aan het maken. Ook links naar webshops vallen hieronder.

Als politie hebben we hier moderatoren, die zullen uw bericht vanzelf aanpassen.

Daarnaast is perilex geen gestandaardiseerde aansluiting dus je kunt zeer zeker niet stellen dat de nullen altijd op een vaste plek zitten.

Ofwel; je mag lekker zelf weten hoe je de fasen en nullen aansluit, zelfs zonder een cowboyhoed op te zetten. Al mag dat natuurlijk wel als u dat graag doet.

Zelf schrijf ik op het deksel van de Perilex contactdoos altijd op welke draden op welk contact zitten.
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Roel63, KareldeKlusser en Freakie

Freakie

  • #9
Ts heeft op 25 februari al laten weten dat het gelukt is. Nu dan in midden maart nog met een oplossing komen, riekt inderdaad naar reclame.
 
  • Like
Waarderingen: GJE, Roel63, KareldeKlusser en nog 1 andere persoon

ABCDE

  • #10
@GJ Electrics ... leer eens quoten. Je moet niet je eigen reactie binnen de quote tags schrijven.

GJ Electrics schreef:
Bij een 2 fase Perilex zitten de nullen altijd naast de aarde, dus hoe bedoel je "de juiste contacten" ?
of ben jij zo'n cowboy, die het aansluit, zoals hij het zelf wilt ? ;-)
Haha. De aarding van Perilex zit in het midden, allevier de andere contacten zitten er evenver "naast".

Het verwijderen van een Schuko van een apparaat wat langdurig 3+ kW kan trekken is daarnaast altijd een goed idee.
 
  • Like
Waarderingen: Freakie en Vonken_trekker

Roel63

  • #11
Jammer dat er zo'n discussie volgt op iets dat afgesloten is.
Het werkt , dus klaar!
 
  • Like
Waarderingen: De Bob, TonK60 en Vonken_trekker

GJE

  • #12
ABCDE schreef:
@GJ Electrics ... leer eens quoten. Je moet niet je eigen reactie binnen de quote tags schrijven.



Haha. De aarding van Perilex zit in het midden, allevier de andere contacten zitten er evenver "naast".

Lol " leer eens quoten" is daar een school voor ? ;-)
Deze manier van qouten is toch veel overzichtelijker indien er meerdere vragen/reacties in 1 zin zijn?

En wat betreft de aansluiting van de perilex aarde, deze zit zeer zeker niet in het midden ! Ik zal er een plaatje en wat uitleg voor u bij doen.

download (2).jpg
 

GJE

  • #13
Roel63 schreef:
Jammer dat er zo'n discussie volgt op iets dat afgesloten is.
Het werkt , dus klaar!
Als iets werkt, wil dat nog niet zeggen dat het goed is ;-)
 

GJE

  • #14
Freakie schreef:
Ts heeft op 25 februari al laten weten dat het gelukt is. Nu dan in midden maart nog met een oplossing komen, riekt inderdaad naar reclame.
Ik zag later pas dat dit een ouder topic was. Ik sta niet eens ingeschreven bij klusservice, want ik barst van het werk ( zoals elke electricien de laatste jaren ) Dus ik deed het zeker niet voor reclame, die gaat mondeling het beste ;-) . Niet iedereen weet gelijk alles regels.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #15
Dat is 'een' plaatje van een perilex ja. Helaas is perilex geen gestandaardiseerde aansluiting dus je kunt alle varianten van aansluiten tegenkomen.

Zonder te meten weet je het nooit zeker... al zal een cowboy (om even in uw termen te blijven) de stekker natuurlijk zonder nadenken inprikken en slechts verbaasd zijn dat het niet werkt.

Perilex contactdozen altijd nameten en je niet blindstaren op een fotootje van internet.
 
  • Like
Waarderingen: GJE

Tom345

Specialist Elektra
  • #16
Zullen we dit topic dan maar laten rusten?
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #17
:prima:
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #18
GJE schreef:
...
En wat betreft de aansluiting van de perilex aarde, deze zit zeer zeker niet in het midden ! Ik zal er een plaatje en wat uitleg voor u bij doen.

Bekijk bijlage 17439
Mooi plaatje, maar ook hier kun je zien dat de middelste pen de aarde is.
De aansluiting, de schroef boven het midden is de aansluiting voor de aarde zelf.
Tis maar hoe je het bekijkt of omschrijft maar de meeste elektriciens
zouden toch echt de middelste pen benoemen als aarde.
 
  • Like
Waarderingen: GJE en Vonken_trekker