Perilex kookplaat aansluiten

Beste mensen, Ik wil een Perilex kookplaat aansluiten, maar ik kom er niet helemaal uit, zie de volgende foto's

Binnen de kookplaat worden de zwarte draad samen met de blauw samen verboden (dit zou dan N zijn volgens het schema).
  • Bruin (1)zou dan naar L1 gaan lijkt mij
  • Zwart (2) naar L2
  • Blauw/Zwart (waarom niet allebei blauw, joost mag het weten) naar de N
  • In dit geval laat ik de L3 leeg
Het stopcontact bestaat uit twee samengevoegde groepen in de meterkast 2x blauw, 2x bruin

Of moet in dit geval de blauwe en de zwarte draad wel gesplitst worden in L3 en de N bij het stopcontact?
Dat lijkt mij niet, maar aangezien ik nog nooit met Perilex gewerkt heb en alle Perilex aansluitingen anders zijn is alle hulp welkom.


Stekker(1).jpeg
Kookplaat binnen aansluitingen(1).jpeg
Stopcontact 2xbruin 2x blauw(1).jpeg
Schema(1).jpeg



1753983430886.jpeg
 
In de groepenkast heb je een kookgroep.
Daarvoor heb je een schema nodig waar 2L+2N bij staat. (of iets wat daarop lijkt)

Met de informatie tot nu toe is het niet mogelijk deze veilig aan te sluiten.
Heb je meer info?
o.a. merk en type zodat we een gebruiksaanwijzing kunnen opzoeken.
 
Maar dat is toch gewoon het bovenste schema, daar waar 2N bij staat?
In de kookplaat is de nul al verbonden/gebrugd.
1.bruin is fase 1
2. zwart is fase 2

Blauwe is een nul. Alleen heel slordig, verwarrend en zelfs gevaarlijk dat er een 2e zwarte ader voor een 2e nul gebruikt is.

Je moet even uitvinden (met bijvoorbeeld een multimeter) wélke zwarte ader aannde nul van se kookplaat zot, dat is dan aan stekkerkant je 2e nul.
 
Een gebruiksaanwijzing is wel te vinden,
een installatie handleiding niet.

Maar als er maar één aansluiting voor de N is, dan is deze plaat niet geschikt voor een kookgroep.
Daarvoor heb je 2 verschillende aansluitingen nodig.

Staat het vermogen wel op de plaat?
 
Wel apart dat er op de kookplaat dan wel expliciet 2N staat (en niet bijvoorbeeld 2L). Daar staat eigenlijk dat hij wel aangesloten kan worden op een aansluiting met 2 nullen (en dus 2 loads/fasen, want dat gaat hand in hand)

(Ps er zijn wel meer kookplaten waar de nul gebrugd is/wordt)
 
Dit gaat goed als je een 3-fasen aansluiting hebt en slechts 2 van de 3 gebruikt voor de kookplaat (waarbij je moet controleren of dit idd 2 aparte fasen zijn).

Heb je slechts een 1 fase-aansluiting vanuit de netbeheerder, dan gaat dit niet goed, omdat je dan de N met 32A belast.
 
Tenzij dit intern in de kookplaat geregeld is. Nogmaals, het schema op de plaat en de manier hoe de draden momenteel aangesloten zijn (nu gebrugd) suggereren dat deze wel op een "2 fase" aansluiting aangesloten kan worden.

Hier vind je bijvoorbeeld ook een topic waarin 'slechts' 1 gemeenschappelijke nul van een kookgroep gebruikt wordt
 
@Jackd 6400watt

Ik heb het Perilex stopcontact doorgemeten De rechterkant(Bruin) heeft spanning (P)en de linkerkant (blauw) staat geen spanning (N) op.

draden(1).jpg

  • De blauwe en de zwarte draad (N)komen in dit geval overeen met die aangesloten op locatie 3 op de kookplaat (2N schema). Ik heb ze nagemeten met een multimeter.
Aangezien ik twee positieve en 2 negatieve draden in het perilex stopcontact heb lijkt mij het logisch om het
als volgt te verbinden :
L1: Bruin
L2: Zwart
L3(in dit geval N) Zwart(degene die samen op de 3 nu met blauw zit)
N (blauw).

2 Positief, 2 negatief? L3 op het stopcontact is in dit geval Neutraal.

Rare verbinding, ook rekening houdend met de blauwe en zwarte draad die samen zitten @Kaajee I.p.v. twee blauwe draden.
 
L3 is verwarrend. Dat is dus geen L maar een N.
Je moet dus die zwarte draad die bij de kookplaat samen met de blauwe zit, aan de stekker zijde identificeren. Ik neem aan dat je die met dat witte draadje daarmee bedoelt.
Dan even controleren in de perilex nagaan welke fase (bruin) bij welke nul (blauw) hoort, dat is 1 groep. De andere bruine en blauwe zijn dan de andere.
Dan vanuit de kookplaat bruin en blauw op de respectievelijke perilex aansluitingen en zwart en zwart (die eigenlijk blauw moet zijn) op de andere 2 corresponderende aansluitingen op de perilex.
Je kunt natuurlijk ook een ander aansluit snoer kopen, waar de kleuren wél goed zijn.

Dit alles onder de aanname dat de kookplaat inderdaad zoals het lijkt geschikt is voor een gedeelde nul aansluiting.
Anders voor de zekerheid Siemens bellen
 
Nog even voor de volledigheid een verklaring voor het aansluitsnoer, wat je op zich dus wel kunt blijven gebruiken, als je de ene zwarte draad even markeert met bijv. stukje tape.

Functie - Kleur - Ader in kabel - plek kookplaat

L1 - Bruin - Fase 1 - 1
L2 - Zwart - Fase 2 - 2
N1 - Blauw - Nul 1 - samen met N2 in 3
N2 - (2e) Zwart - Nul 2 (gemarkeerd) - samen met N1 in 3
PE - Geel/groen - Aarde - aarde schroef

En dan dus in het stopcontact de beide groepen identificeren.

Wel adereindhulsjes gebruiken.
 
Laatst bewerkt:
Een kookgroep (zoals op de foto) zit standaard achter een 1 fase aardlekschakelaar.
(er zijn uitzonderingen, maar dat zijn echt uitzonderingen, dus daar ga ik niet vanuit)

Deze kookplaat kan niet veilig op een kookgroep aangesloten worden.
De kookplaat zelf kan het hebben, alleen zijn bij een correct aangesloten plaat op een kookgroep beid N draden met maximaal 16A te belasten.
Bij jou zouden ze beiden op dezelfde N aansluiting op de plaat zitten.
Als er dan bijvoorbeeld een draadbreuk of een slechte aansluiting zijn, dan zal het volle vermogen van de kookplaat via één N draad gaan en dan heb je kan op brand.

2 veilige opties:
-bij een 3 fase aansluiten de kookgroep eruit en een krachtgroep erin
-een andere kookplaat
 
Nogmaals en dan hou ik op met dit argument, maar het zou heel goed kunnen dat de kookplaat intern regelt dat er nooit meer dan 16 ampère over de nul draad kan vloeien. Zoals veel andere kookplaten dat ook regelen.

En draadbreuk of slecht contact? Waar dan? Als dat buiten de kookplaat gebeurt, zijn er toch 2 nul draden aanwezig (in het aansluitsnoer en van de groepenkast naar de perilex )
 
zou heel goed kunnen dat de kookplaat intern regelt dat er nooit meer dan 16 ampère over de nul draad kan vloeien.
Het is een oudere plaat met een aansluitwaarde van 6400 Watt, dan gaat er gewoon 28A over de nul.
Dan heb je een installatie handleiding nodig of je moet gaan meten.

Een nieuwe plaat, o.a. die van Bosch hebben meestal wel een optie om op 16A te kunnen draaien, maar dan draai je het max vermogen terug naar ongeveer 3500 Watt.

En draadbreuk of slecht contact? Waar dan? Als dat buiten de kookplaat gebeurt, zijn er toch 2 nul draden aanwezig
Dat is juist het probleem. Als één van de 2 een draadbreuk of los contact heeft dan merkt je daar niks van omdat alles via de andere draad gaat. Daarom is het gevaarlijk, je merkt het pas als de boel gaat stinken of erger.
 