Perilex kabel hoeveel watt

Henk2009

  • #1
Hallo, voor een nieuwe inductieplaats wil ik de meegeleverrde 4 aderige kabel vervangen door een 5 aderige.
Bij gamma kun je zon kbel kopen maar er staat bij max 4600 watt.
De kookplaat heeft 7000 watt.

ik neem aan dat de kabel dan niet geschikt is. Echter als ik op internet zoek dan vind ik bijna nooit hoeveel watt de kabel aankan. Behalve bij die van de gamma. Is het eigenlijk een non-issue, zang de kabel maar 5 aders heeft?
 

Datron

  • #2
Je moet het per fase zien. Die kabel van 5 aders kan ongeveer 3x 16A aan. 3 fases + een nul en een aardedraad. Er even vanuit gaande dat je het over 2.5mm2 kabel hebt natuurlijk.
3x 16A x 230V = 11.000W (11kW)
Ruim voldoende voor je 7000W kookplaat.
Hoeveel pits is je plaat? Veel kookplaten kun je aansluiten op verschillende manieren. Op krachtstroom 3 fases en op een zogenaamde kookgroep. 2 fases die in de meterkast gekoppeld zijn. Voor woningen die maar een enkele fase binnen krijgen in de meterkast.
 
Laatst bewerkt:

Henk2009

  • #3
aansluiting in de meterkast is 2 fases. Dan ga ik er vanuit dat de kabel ok is. Wel raar dat ze er dan bij zetten dat die kabel maar max 4600 aankan.
bedankt voor je reactie!!
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #4
Gebruik in ieder geval adereindhulzen.
 