Parameters van P3, remeha avanta silver plus

SamSammie

  • #1
Vraagje, mijn P3 instelling staat op 1 ( CV-functie aan, SWW-functie aan). Ik heb wel warm water maar mijn verwarming gaat niet aan. Maar als ik die instelling naar 2 verander ( CV-functie aan, SWW-funtie uit) dan heb ik geen water, wat logisch is denk ik, maar wel verwarming. Wat is er aan de hand?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Tapsensor defect ketel blijft in warmwater modus hangen en omdat WW voorang heeft op CV gaat de CV niet aan.

Of een lekkende ww kraan.
 

SamSammie

  • #3
Opgelost, bedankt!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Wat is opgelost of wat was de oplossing?
 

SamSammie

  • #5
P3 instelling stond op 3 ipv 1.
 