Goedemorgen lezers,
Ik heb even een aantal vragen rondom een overkapping die ik samen met mijn pa (voorheen timmerman) wil gaan plaatsen. Het wordt een platdak constructie met daarop 2 lichtkoepels en een grotere lichtstraat bij de achterraam. Vanaf punt A naar rechts is mijn achtergevel met over bijna de hele breedte een raam.
Ik heb een foto toegevoegd ter verduidelijking van mijn vragen.
Tussen punt A & B / C & E / F & G, wil ik een HEA 160 plaatsen. Bij punt A&B&E&F&G worden kolommen gemetseld, tussen punt C&D&F staat een enkelsteens muur waarbij tussen pund C&D dus de HEA op komt te liggen (ongeveer 1,80m). Tussen punt A&B is open, de rest is dicht (tussen A&G is garage en tussen G&F&D&C staat een enkelsteens muur. Vanaf punt C tot de gevel is mijn achterdeur)
Mijn vraag is, kan ik tussen punt A&B (lengte 5,97m) gebruik maken van een HEA160 of is dat naar jullie mening te zwak? Volgens de tabellen kan een hea160 (overstrekking 6m) ongeveer 3300 kg per balk dragen en volgens mijn pa zou dit voldoende zijn. Ik heb lichte twijfels.
Een andere vraag die ik heb is de lichtinval. Stel dat ik een lichtstraat plaats van 3 meter breed bij 2 meter diep en 2 lichtkoepels van 1m x 1m. Hoe denken jullie dat het daglicht dan is? Zowel in de overkapping als binnenshuis (de gevel loopt zoals gezegd vanaf punt A via de hoek naar punt C (achterdeur).
Bedankt alvast voor de moeite.
Met vriendelijke groet,
Kevin
Ik heb even een aantal vragen rondom een overkapping die ik samen met mijn pa (voorheen timmerman) wil gaan plaatsen. Het wordt een platdak constructie met daarop 2 lichtkoepels en een grotere lichtstraat bij de achterraam. Vanaf punt A naar rechts is mijn achtergevel met over bijna de hele breedte een raam.
Ik heb een foto toegevoegd ter verduidelijking van mijn vragen.
Tussen punt A & B / C & E / F & G, wil ik een HEA 160 plaatsen. Bij punt A&B&E&F&G worden kolommen gemetseld, tussen punt C&D&F staat een enkelsteens muur waarbij tussen pund C&D dus de HEA op komt te liggen (ongeveer 1,80m). Tussen punt A&B is open, de rest is dicht (tussen A&G is garage en tussen G&F&D&C staat een enkelsteens muur. Vanaf punt C tot de gevel is mijn achterdeur)
Mijn vraag is, kan ik tussen punt A&B (lengte 5,97m) gebruik maken van een HEA160 of is dat naar jullie mening te zwak? Volgens de tabellen kan een hea160 (overstrekking 6m) ongeveer 3300 kg per balk dragen en volgens mijn pa zou dit voldoende zijn. Ik heb lichte twijfels.
Een andere vraag die ik heb is de lichtinval. Stel dat ik een lichtstraat plaats van 3 meter breed bij 2 meter diep en 2 lichtkoepels van 1m x 1m. Hoe denken jullie dat het daglicht dan is? Zowel in de overkapping als binnenshuis (de gevel loopt zoals gezegd vanaf punt A via de hoek naar punt C (achterdeur).
Bedankt alvast voor de moeite.
Met vriendelijke groet,
Kevin