Hallo,

Ik heb een reacreatiewoning die aangesloten is op 10A. Nu zou je dus logischerwijs zeggen dat er maximaal 230V * 10A = 2300W aan vermogen afgenomen kan worden.

Nu staat er dus een oven waarbij de volgende technische gegevens horen:
Vermogen: 1000W
Opgenomen vermogen: Max.: 3000W
Opgenomen vermogen: Magnetron: 1500W
Opgenomen vermogen: Grill: 1250W (Max. 2650W)
Opgenomen vermogen: Convectie: 1500W (Max. 2650W)
Opgenomen vermogen: Combinatie: Max. 3000W

Nu mijn vraag: Als ik de oven op 180 graden zet, met nog wat lampen aan. Werkt alles gewoon. De stoppen knallen er niet uit.
Is het dan zo, dat als ik de oven op 200 graden zet, dit wel gebeurd?
Of is de hoogte van het vermogen niet afhankelijk van de gewenset temperatuur?

Ik kan mij zo voorstellen dat de oven het maximale vermogen vraagt, naar de gewenste temperatuur verwarmd en dan met constant blijft (qua temperatuur) en dus na de opwamringstijd een lager vermogen vraagt.

Mocht dat zo zijn, dan maakt het dus niet uit op welke temperatuur ik de oven instel.

Maar, hoe kan het dan dat de stoppen er niet uit gaan? En wat betekend die 1000W?

Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen, want ik snap er niets van..
 
Ik denk, dat als je de oven op 200 graden instelt, het convectie element 1500 W? gewoon wat lager aanblijft. Verder kunnen de meeste stoppen een kleine overbelasting voor een bepaalde tijd zoiezo wel aan.
 
Ja inderdaad. Dus dat die 1500W de oven is, en hij altijd 1500W vraagt bij welke temperatuur dan ook. Zoiets verwachtte ik ook. Alleen vraag ik me dan af wat die maximale waarde van 2650W betekend..

Ik heb weleens gehoord dat de stop de volgende bestaande waarde aan moet kunnen. Dus dat hij er bij 10,1A niet direct uitspringt, maar het moet kunnen uithouden tot 16A.
Klopt dit??
 
Deels klopt dat, je mag en kan een patroon een behoorlijke tijd overbelasten.
Hoever kan je zien in de tabellen van de fabrikanten.
 
Meestal maximaal 1 uur de zekeringwaarde maal 1,6 inderdaad maar hangt ook van je voltage af, dat kan op slechts 215 volt maar ook op 245 volt liggen, des te lager het voltage is des te hoger het amperage oploopt.

Ik zit zelf in dat recreatie-wereldje en hebben de vaste plaatsen express op een incourante waarde van 13A afgezekerd zodat bij overbelasting eerst de 10A zekering van de gasten zelf uitvalt.
 
STF schreef:
..... inderdaad maar hangt ook van je voltage af, dat kan op slechts 215 volt maar ook op 245 volt liggen, des te lager het voltage is des te hoger het amperage oploopt.
Onzin, de wet van ohm voorkomt dat.
 
Ja, dus waarschijnlijk heeft de temperatuur van de oven niets te maken met het aantal Ampères? Asl ik dit allemaal goed begrijp..

Als ik iets bak op 180 graden, zal de oven aanzetten met 200 graden ook geen probleem opleveren?
 