Oven driefase aansluiten

Zoeker

  • #1
Gerrit zei in Aansluiten saunakachel 6kW Frankrijk:
Gerrit schreef:
Een belasting als een kachel, verdeeld over 3 fasen neemt een stroom op van P/U x √;3.

In dit geval dus 6000/400*1,73=8.6A per fase.
Wat ik al schreef, de aarde moet op één punt aangesloten worden.
LS,

Ik woon in België en zou graag een soortelijke configuratie aanleggen.
Nu is mijn vraag het volgende.

Stel ik vraag bij de energieleverancier een extra 400 volts voorziening aan.
Deze zal dan in mijn geval voor een 8 kW oven minimaal 11.56 Amp moeten zijn (is per fase?). Momenteel heb ik 40 Amp voor 220V. Gaat deze 11.56 Amp hier dan vanaf of komt er een aparte zekering voor de nieuwe krachtstroomgroep?

Wellicht nog nuttig om te melden is dat volgens de netwerkbeheerder er momenteel 3 fasen in mn huis liggen maar ik er maar een voor 220V gebruik.

Grz
 

Gerrit

  • #2
Ik moet bekennen de regels in België niet goed te kennen, maar 3-fasen ligt er (bijna) altijd. Daarvan wordt er één gebruikt.
Een 3-fasen aansluiting is apart, d.w.z. de één-fase aansluiting vervalt en wordt afgetakt van de 3-fasen. (Groepenkast moet worden aangepast!!)

In Nederland is een 3-fasen aansluiting van 25 A gangbaar. De stroom voor de oven is inderdaad per fase. Het ligt er dus aan wat er nog meer (gelijktijdig met de oven) gebruikt wordt of 3 x 25 A genoeg is. De zekeringwaarde daarboven is 35 A (Automaat 40 A).
 

Zoeker

  • #3
Dus als ik het goed heb begrepen zou ik de volgende situatie moeten voorstellen:
Nu: heb ik zo'n 14 groepen over de 40 A verdeeld, met een daarvan een dubbele groep voor mijn electrische kookplaat.

Later: zou ik dus 3 maal 25 = 75 ampere voor deze groepen hebben minus bij gebruik van mijn sauna dus 3 maal (25-8,6) = 49,2 Amp.

Op deze wijze heb ik dus altijd meer dan nu; alhoewel, zou ik er natuurlijk rekening mee moeten houden, dat de 14 groepen over de fasen goed verdeeld zijn.

Kan iemand aangeven of deze denkwijze juist is?
Grz
H
 

Gerrit

  • #4
Denk liever in beschikbare stroom per fase.
Als de oven in gebruik is, (aangenomen dat het dezelfde is) is er per fase dus 25 - 8,6 = 16.4 A per fase beschikbaar.

Daarover zullen de overige groepen dan verdeeld moeten worden. Als er dan dus nog een wasautomaat of een kookplaat aan staat wordt het wel dun.

Sukses.
 