Beste forumleden,
Sinds enkele maanden wonen wij in een nieuwe woning.
Nu de kou langzaam komt, beginnen we met stoken.
We merken dat het erg lang duurt voordat de woonkamer opwarmt en zouden graag jullie expertise horen.
Probleem:
's Nachts/afwezig zetten wij de thermostaat op 18 graden. Kouder wordt het dus niet in ons woondeel.
Bij thuiskomst zetten wij de thermostaat handmatig op 21 graden. Na circa 60 tot 80 minuten wordt het pas 20/20.5 graden.
Ook lukt het niet/amper om het nog warmer te krijgen, als je bijv. als 'test' de thermostaat op 26 graden gewenst zet en hem meerdere uren zo laat staan. Het wordt nooit warmer dan 21 graden (Na 2 a 3 uur op een extreem hoog gevraagde stand is het nog steeds 21 graden).
Omschrijving huis:
- Betreft een twee-onder-een-kap woning, gebouwd in 2005.
- Alleen de radiatoren in de woonkamer en keuken staan open, rest van huis staat dicht.
- Deuren zijn gesloten/geen open opgang naar volgende verdiepingen.
- Op tweede verdieping hangt een Intergas Kombi Kompact HR 22 uit 2005.
- CV-ketel is dit jaar (elk jaar) nagekeken door cv-monteur en heeft zijn onderhoud gehad.
- CV-monteur heeft alle radiatoren nagekeken op hoe ver ze open staan.
- Keteltemperatuur staat op 80 graden.
- Op de tweede verdieping hangt een WTW van Orcon (deze heb ik voor het testen ook al helemaal uitgezet omdat ik las dat bijv. een niet werkende bypassklep zou kunnen zorgen voor koude lucht in huis)
- Thermostaat is een Honeywell Chronotherm IV (niet-modulerend), maar heb het ook al getest door blauwe en rode draadje zelf continue door te verbinden.
- Met 'woonkamer' bedoelen wij de gehele benedenverdieping min de (toegangsdeur gesloten) hal, toilet, gang, opgang trap, etc). Dus inclusief open keuken.
- Woning 14 meter lang, 6,5 meter breed en 2,6 meter hoog.
- Aantal m3 wat dan verwarmd moet worden (de bovenstaande maten min afgesloten deel gang/trap/etc.) is circa 210,6 m3
Radiatoren:
In die circa 210,6 m3 hangen totaal 4 radiatoren.
Alle radiatoren voelen goed warm, bovenkanten amper beet te pakken, onderkanten ook warm, maar wel net iets minder.
Alles is ontlucht, ook een automatisch ontluchtingsventiel aangebracht en ketel staat op 1.8bar.
- Aan de voorzijde (zitgedeelte) hangt één type 22 radiator van 100cm breed en 30cm hoog.
- Aan de voorzijde (zitgedeelte) hangt één type 22 radiator van 220cm breed en 30cm hoog.
-Aan de achterzijde (keukengedeelte) hangt één type 10 radiator van 40cm breed en 180cm hoog.
- Aan de achterzijde (eetgedeelte) staat één (vrijstaande) radiator (convector) van het merk Jaga. De behuizing is 140cm breed, 50cm hoog en 23cm diep. Ik heb geen verstand van wat dit voor radiator is/heet, maar er in kijkende zie ik dat er onderin eigenlijk alleen een blok ligt zeg 140cm breed, 20cm hoog en 20cm diep is...
Wie weet welke dit is en hoe veel vermogen hij levert?
(Zelf gezocht en hij lijkt op een van deze twee, maar weet het dus niet goed):
verwarming radiatoren jaga-radiatoren jaga-tempo jaga-tempo-vrijstaand 500_t_m_599_mm-1400_t_m_1599_mm-230_t_m_239_mm
Hoe bereken ik het totale vermogen van deze bij de bouw geplaatste radiatoren (en dus daarop verdere bordurende, is dit voldoende?)
Is het normaal dat aanwarmen tot een behagelijke 21 graden zo lang duurt/het eigenlijk alleen lukt om na zeg 90 minuten van 18 naar echt max 21 graden te geraken en het daarna niet warmer te krijgen is binnen normale tijden (buiten is het nu zeg 4 graden)?
Als test heb ik ook even alle radiatoren in huis dicht gezet behalve twee radiatoren in onze hoofdslaapkamer. Daar was het 16 graden bij de start. Na open zetten van die radiatoren en hoog aanzetten thermostaat, warmde die slaapkamer in 60 minuten op van 16 naar 20 graden met heel veel fijn stralingswarmte-gevoel, maar ja daar hangen twee type 11 radiatoren (260cmx50cm en 100cmx50cm voor totaal zeg 52m3. Dit lijkt mij meer dan goed toch?)
Ik begrijp dat ik met deze vraag behoorlijk wat van jullie vraag, omdat ik zelf de capaciteit van mijn omschreven radiatoren bijv. niet kan benoemen, maar ik hoop dat jullie expertise mij verder kan helpen.
Erg bedankt alvast.
(Ook heb ik over een paar dagen de beschikking over een Chronotherm IV Modulerend, dus dezelfde als ik al heb, maar dan dus moduleren. Ik zal die eens aansluiten (op de juiste klemmen voor open therm). Kijken of dat sowieso beter is dan een aan-uit versie.
Sinds enkele maanden wonen wij in een nieuwe woning.
Nu de kou langzaam komt, beginnen we met stoken.
We merken dat het erg lang duurt voordat de woonkamer opwarmt en zouden graag jullie expertise horen.
Probleem:
's Nachts/afwezig zetten wij de thermostaat op 18 graden. Kouder wordt het dus niet in ons woondeel.
Bij thuiskomst zetten wij de thermostaat handmatig op 21 graden. Na circa 60 tot 80 minuten wordt het pas 20/20.5 graden.
Ook lukt het niet/amper om het nog warmer te krijgen, als je bijv. als 'test' de thermostaat op 26 graden gewenst zet en hem meerdere uren zo laat staan. Het wordt nooit warmer dan 21 graden (Na 2 a 3 uur op een extreem hoog gevraagde stand is het nog steeds 21 graden).
Omschrijving huis:
- Betreft een twee-onder-een-kap woning, gebouwd in 2005.
- Alleen de radiatoren in de woonkamer en keuken staan open, rest van huis staat dicht.
- Deuren zijn gesloten/geen open opgang naar volgende verdiepingen.
- Op tweede verdieping hangt een Intergas Kombi Kompact HR 22 uit 2005.
- CV-ketel is dit jaar (elk jaar) nagekeken door cv-monteur en heeft zijn onderhoud gehad.
- CV-monteur heeft alle radiatoren nagekeken op hoe ver ze open staan.
- Keteltemperatuur staat op 80 graden.
- Op de tweede verdieping hangt een WTW van Orcon (deze heb ik voor het testen ook al helemaal uitgezet omdat ik las dat bijv. een niet werkende bypassklep zou kunnen zorgen voor koude lucht in huis)
- Thermostaat is een Honeywell Chronotherm IV (niet-modulerend), maar heb het ook al getest door blauwe en rode draadje zelf continue door te verbinden.
- Met 'woonkamer' bedoelen wij de gehele benedenverdieping min de (toegangsdeur gesloten) hal, toilet, gang, opgang trap, etc). Dus inclusief open keuken.
- Woning 14 meter lang, 6,5 meter breed en 2,6 meter hoog.
- Aantal m3 wat dan verwarmd moet worden (de bovenstaande maten min afgesloten deel gang/trap/etc.) is circa 210,6 m3
Radiatoren:
In die circa 210,6 m3 hangen totaal 4 radiatoren.
Alle radiatoren voelen goed warm, bovenkanten amper beet te pakken, onderkanten ook warm, maar wel net iets minder.
Alles is ontlucht, ook een automatisch ontluchtingsventiel aangebracht en ketel staat op 1.8bar.
- Aan de voorzijde (zitgedeelte) hangt één type 22 radiator van 100cm breed en 30cm hoog.
- Aan de voorzijde (zitgedeelte) hangt één type 22 radiator van 220cm breed en 30cm hoog.
-Aan de achterzijde (keukengedeelte) hangt één type 10 radiator van 40cm breed en 180cm hoog.
- Aan de achterzijde (eetgedeelte) staat één (vrijstaande) radiator (convector) van het merk Jaga. De behuizing is 140cm breed, 50cm hoog en 23cm diep. Ik heb geen verstand van wat dit voor radiator is/heet, maar er in kijkende zie ik dat er onderin eigenlijk alleen een blok ligt zeg 140cm breed, 20cm hoog en 20cm diep is...
Wie weet welke dit is en hoe veel vermogen hij levert?
(Zelf gezocht en hij lijkt op een van deze twee, maar weet het dus niet goed):
verwarming radiatoren jaga-radiatoren jaga-tempo jaga-tempo-vrijstaand 500_t_m_599_mm-1400_t_m_1599_mm-230_t_m_239_mm
Hoe bereken ik het totale vermogen van deze bij de bouw geplaatste radiatoren (en dus daarop verdere bordurende, is dit voldoende?)
Is het normaal dat aanwarmen tot een behagelijke 21 graden zo lang duurt/het eigenlijk alleen lukt om na zeg 90 minuten van 18 naar echt max 21 graden te geraken en het daarna niet warmer te krijgen is binnen normale tijden (buiten is het nu zeg 4 graden)?
Als test heb ik ook even alle radiatoren in huis dicht gezet behalve twee radiatoren in onze hoofdslaapkamer. Daar was het 16 graden bij de start. Na open zetten van die radiatoren en hoog aanzetten thermostaat, warmde die slaapkamer in 60 minuten op van 16 naar 20 graden met heel veel fijn stralingswarmte-gevoel, maar ja daar hangen twee type 11 radiatoren (260cmx50cm en 100cmx50cm voor totaal zeg 52m3. Dit lijkt mij meer dan goed toch?)
Ik begrijp dat ik met deze vraag behoorlijk wat van jullie vraag, omdat ik zelf de capaciteit van mijn omschreven radiatoren bijv. niet kan benoemen, maar ik hoop dat jullie expertise mij verder kan helpen.
Erg bedankt alvast.
(Ook heb ik over een paar dagen de beschikking over een Chronotherm IV Modulerend, dus dezelfde als ik al heb, maar dan dus moduleren. Ik zal die eens aansluiten (op de juiste klemmen voor open therm). Kijken of dat sowieso beter is dan een aan-uit versie.