Optrekkend vocht in luik bij deur

Thijsb

  • #1
Ons huis (betonnen fundering, ~1975 gebouwd) heeft twee luiken naar de kruipruimte: een voor de voordeur en een voor de achterdeur. De afgelopen jaren hadden we veel last van vocht in de kruipruimte. Omdat het beton was maakte het niet zoveel uit, maar onze eikenhouten vloer trok rondom het luik naar de kruipruimte krom. Om deze reden hebben we de kruipruimte een jaar geleden geisoleerd met plastic chips.

Het probleem is dat er nog steeds vocht omhoog trekt, met name via de drempel van de deur, die constant vochtig is (zie foto). Ook de metalen draagrand waar het luik op rust is nat aan de kant van de deur. Dit leidt (wederom) tot een reactie van onze eikenhouten vloer, en bovendien ruikt het schimmelachtig.

Het grootste probleem is dat ik niet echt weet wat het probleem is, en wat ik er aan kan doen (of wie ik hiervoor in kan huren). Meer concreet heb ik drie vragen:

1) Waar kan dit vocht vandaan komen (zie foto's, het gaat dus om de achterdeur).

2) Wat kan er tegen gedaan worden (de kruipruimte is dus al geisoleerd)?

3) Is het erg (naast dat het irritant is voor onze houten vloer) voor de constructie van ons huis (betonnen fundering).

Alvast bedankt!






NB. Het lukt mij maar om één foto te uploaden, de andere foto's (ook een betere overzichtsfoto) worden niet geupload, helaas. Als er meer foto's nodig zijn voor een beter beeld kan ik deze op een andere manier nog wel online zetten.
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #2
Ik denk dat het condens is. Vochtige lucht komt in contact met een koud oppervlak. Ik kan niet beoordelen of het vocht nu uit het luik komt of uit de lucht in huis.

De hardstenen achterdorpel is je koudebrug en het condensvocht trekt door in de cement dekvloer.

Wat is het vochtpercentage in je woning? Ventileer je wel voldoende? En hoe ventileer je?

Want ventileren is absoluut noodzakelijk als je je woning beter hebt geïsoleerd.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #3
Lucht of warmte gaat van warm naar koud. In de kruipruimte is de temperatuur lager dan die van boven de kruipruimte.
Het luik zal waarschijnlijk minder goed aflsuiten zodoende kan warme lucht naar de kruipruimte. In de lucht zit vocht en dat condenseerd op de koude oppervlakken. Wat je ziet is geen optrekkende vocht maar vocht uit de woning wat op de koude oppervlakken condenseerd.

Die uitstulpingen rond de sparing van het luik is dat PU schuim?
Is er onder de eikenhoutenvloer een dampremmende laag aangebracht?
Isolatie aan de onderzijde van het luik?
Hoe dik is de laag isolatie in de kruipruimte?
De kruipruimte wordt geventileerd?
 

Thijsb

  • #4
Dank voor jullie reacties.

@Walker:
We ventileren in de kruipruimte weinig. Bij mijn weten zitten er geen ventilatieroosters in. Er zit boven de deur boven het leuk een luchtrooster, en die staat ongeveer altijd open. Over het vochtpercentage in huis weet ik verder weinig, helaas.

@Wgp:
-Ja, die uitstulpingen is PU schuim. Dat is ooit gedaan om de kier tussen de draagconstructie te vullen, zodat daar geen vocht omhoog kwam.
-Het eikenhout ligt op waterafstotende spaanplaat.
-Er zit (maar dit is al erg oud) wat zilverkleurige isolatie vastgeplakt onder het luik.
-De laag in de kruipruimte is ongeveer 25 cm.
-Er wordt voor zover ik weet niet geventileerd in de kruipruimte. Er zitten geen roosters in.



Nogmaals dank voor het meedenken!
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #5
De kruipruimte ventileer je nu totaal niet. Maar hoe ventileer je de woning?

De kruipruimte zou ik zsm wel gaan ventileren. Het vocht moet weg kunnen.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #6
Dat vraag ik me af. "Het vocht moet weg kunnen."
In onze regio staan we onderwater, zouden wij de kruipruimte met een paar ventilatie roosters droog kunnen krijgen.

Bij mij is de situatie rond het luik sterk verbeterd toen ik het frame en het luik moest vervangen. Een modern luik heeft 10cm EPS aan de onderzijde en dat maakt die zone een stuk warmer.

Deze situatie kan ontstaan als de luchtvochtigheid in huis te hoog is en bepaalde oppervlakken een te lage temperatuur hebben. Je moet de temperatuur iets omhoog brengen, of het zou kunnen door iets anders te leven dat je de luchtvochtigheid naar beneden krijgt.
Als je zoveel ventileerd dat de temperatuur omlaag gaat in de gang heeft ventileren niet veel zin. Stel je voor in de gang gaat regelmatig een deur van een verwarmde ruimte open. Warme lucht gaat richting de koude oppervlakken en zal daarop condenseren. Die ruimte, de gang wordt verwarmd?

Er komt geen vocht omhoog dat zou dan het water uit de grond moeten zijn en dat zou capillair tot tegen de vloer omhoog trekken.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #7
Ventilatie van de kruipruimte is niet alleen belangrijk vanwege al of niet vochtig zijn.

Veel belangrijker nog is het gevaar dat de uit de bouwmaterialen en de bodem komende radongassen niet weggeventileerd worden. Een gevaar dat je niet moet onderschatten!

Radongas wordt namelijk (door de gezondheidsraad) beschouwd als 2e belangrijkste oorzaak van longkanker...

Google maar eens met "radongas kruipruimte". :?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #8
Dat van dat radongas had ik al gelezen. Maar dat is geen antwoord met betrekking tot het klimaat in de kruipruimte. Buiten het radongas zou de kruipruimte van een woning met een vloer van beton moeten worden geventileerd en zo ja waarom?
 

Walker

Specialist Deuren en Kozijnen
Moderator
  • #9
(Zwak) ventileren van een kruipruimte doe je om
- radongas af te voeren
- de luchtvochtigheid omlaag te brengen\
- geuren (welke nu eenmaal uit de bodem komen) af te voeren.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #10
Daarom zaag ik wat door op dit onderwerp. Wij hebben een kruipruimte welke niet is geventileerd. Op het radongas na maar dat zal wel reukloos zijn herken ik punt twee en drie niet.
Tuurlijk komt er reuk uit die ruimte dezelfde lucht komt ook uit een geventileerde kruipruimte.
In de winterdag zakt bij ons in huis de luchtvochtigheid. Dus de hoge luchtvochtigheid in de kruipruimte heeft geen invloed op de ruimte boven de vloer.
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #11
De ventilatie van de kruipruimte is ook nodig vanwege de dampdruk. Waterdamp gaat vanzelf van hoge naar lage druk, als de druk in de kruipruimte hoog is (door gebrek aan ventilatie) gaat het vanzelf de woning in. Dan krijg je eerder condensatie problemen.

In deze kruipruimte is er weinig vloerisolatie. Er ligt isolatie op de bodem, niet tegen de vloer aan.

Het kruipluik kan je ook isoleren en luchtdicht afsluiten. Dat helpt ook een klein beetje.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu