Op hol geslagen Honeywell actuator VC8010

Ko3st

  • #1
Hallo allemaal,
Ik heb Vaillant VHR 24-28C en een opholgeslagen Honeywell actuator VC8010.

De klepmotor is constant(!) heen een weer aan het bewegen.
Als ik de motor los aansluit zonder dat hij gemonteerd is op de driewegklep, zelfs dan (of juist dan?) gaat het witte heveltje continu (maar wel rustig) heen en weer.

Mijn (mogelijk onjuiste) conclusie:
- de motor doet het (nu nog) dus daar zal ik niet moeten zoeken voor een oplossing van dit probeem.
-Als ik de klepmotor los haal en de veer naar beneden druk, dan schiet hij daarna gelijk weer omhoog dus die veer en het binnewerk lijken ook (nog) niet kappot
- Ik denk dat het dit keer eens niet de driewegklep is maar welllicht zit ergens een fout in de electronica waardoor de klepmotor constant heen en weer blijft draaien..

Wie deelt mijn conclusie of beter wie kan mij vertellen wat ik zou kunnen proberen?

Groet van ko3st
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #2
Nee, gewoon die motor vervangen da,s de oorzaak
 

Ko3st

  • #3
Wauw Bundy, dat was snel, bedankt.
Ik ga dat dan maar proberen. Ik hoop dat dit het is :-) Fingers crsossed... Morgen evenen een nieuwe motor ophalenen en dan zal ik mijn bevindingen hier posten. Voor nu alvast hartelijk dank voor het advies Bundy.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #4
Succes :prima:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
Bij die vaillant, je hebt niet toevallig een druppelende/ lekkende ww kraan in huis.
Controleer eerst je water meter eens.
 
Status