Oorzaak vochtprobleem vloerbalk kop vinden

Timoklust

  • #1
Beste klussers,

Recent heb ik een luik gemaakt naar de kruipruimte in de trappengang (op plaatje “vochtig
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Zitten er ventilatiegaten in dat stukje ?
 

Timoklust

  • #3
Hoi jan, er is in dat kleine vochtige stukje geen ventilatiegat naar buiten, enkel naar de grote droge ruimte is een gat van zeg 30 x 30 cm.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Ik dacht het al, maak een ventilatie gat en kijk het een paar weken aan, ik vermoed dat het vocht dan weg is.
 

Timoklust

  • #5
Hoi jan, jij denkt dat het ventilatie naar de droge ruimte niet voldoende is? Maar is een te hoge luchtvochtigheid ook een logische oorzaak voor de natte zijkant van de balken, terwijl ze in het midden wel nog helemaal goed zijn?

Alvast bedankt!
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #6
Het is een logische oorzaak omdat die balken in een zone liggen waar het dauwpunt ontstaat. Dat zul je dan moeten je aanpakken cq beinvloeden.
 

Timoklust

  • #7
Hoi wgb, daarvoor wil ik dus ook de pe folie op de grond leggen on zo condensatie te verminderen. Mocht het dan nog te vochtig blijven (vochtigheid) boven de 60 dan ga ik een ventilatiegat regelen. Lijkt je dit het meest verstandig?

Het heeft, denk jij, dus niks met vocht van de muur (mogelijk vanuit buiten) te maken?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
Ventilatie is minstens zo belangrijk als folie op de grond, u krijgt met folie niet alles afgedicht en optrekkend vocht in de fundering houdt u niet tegen met folie.
 

Marcn88

  • #9
Condensatie treed op die plek op tegen de koude muur aan waar de balkkoppen weer inliggen dus zult u ervoor moeten zorgen dat er geen condensatie kan ontstaan op dat punt
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #10
Juist, en het belangrijkste is dan zoveel mogelijk vocht te voorkomen.
 

Timoklust

  • #11
Helder verhaal, dit weekend maar eens de folie neerleggen. Even aanzien wat dat doet met de luchtvochtigheid en vervolgens maar eens kijken voor het ventilatiegat.

Jullie hebben me geholpen dit te verduidelijken, dankjewel!
 