onverklaarbare constante warmtevraag

dag allen,

ik heb een vreemde situatie met mijn nieuwe ketel icm vloerverwarming en ik zou niet weten waar ik het probleem zoeken moet.

Sinds een paar weken heb ik een nieuwe valiant ecofit pro ketel. Beneden heb ik vloerverwarming 50m2 met een verdeler met pomp. ik heb een honywell t6 thermostaat.
boven heb ik 3 radiatoren (die staan dicht). de cv temperatuur staat op 60 graden ingesteld. De ketel staat op eco-modus en houdt geen voorraadje warm water aan (drinkwater).

Het probleem is dat de ketel 24/7 warmtevraag ziet vanuit de verwarming, ook als deze er niet is. Het radiatoricoontje knippert constant op het display van de ketel. De bypass die onder de ketel zit wordt goed warm en staat ingesteld (zo'n rood draaiknopje) op 0,3. De thermostaat geeft geen warmtevraag aan de ketel lijkt me (geen vlammetje op het thermostaatdisplay en kamer is op temperatuur). Via mijn homewizz app zie ik een constant gasverbruik dat 24/7 eigenlijk nauwelijks varieert (muv douchen). koken doe ik op inductie.

De thermostaat beneden is 20 graden, terwijl het programma op 19 is ingesteld. Ondanks dat blijft het radiatoricoontje knipperen en wordt de toevoer van de vloerverwarming warm. Ook op dagen dat de zon in de kamer schijnt. Afgelopen weekend was het bijv 22,5 graden op de thermostaat. Het programma stond toen ingesteld op 20 graden. Maar het zelfde probleem: warm water naar de vloerverwarmingsverdeler en een knipperend radiatoricoontje op de cv.

Nu heb ik vandaag op afstand via de app de thermostaat uitgezet, omdat de temperatuur binnen opgelopen was tot 21,5 grd (19grd ingesteld). Dat impliceert dat het warme water ook daadwerkelijk door de vloer circuleert. Na het uitzetten van de thermostaat is de temperatuur iets gezakt tot 20 graden (nog altijd boven die 19) waar deze constant op blijft. Ook het gasverbruik is onverminderd gebleven.

Ik ben het spoor bijster waar ik dit moet zoeken of oplossen. hebben jullie een idee?
 
De bypass onder de ketel, waarom niet net voor de vloerverwarming set?
En betreft het probleem, ik zou eerder gokken op een verkeerde aansluiting en/of instelling.
Wat heeft de installateur gedaan om dit op lossen?
 
staat het toestel niet ingesteld op een weersafhankelijke regeling, anders de thermostaatkabel naar de ketel is loshalen.
De thermostaat is niet aangesloten op het aan uit contact van de ketel en de thermostaat zelf ingesteld op open therm?
 
Zit er niet nog een overbrugging in het aansluitbord van de ketel waar de thermostaat ook aangesloten is?
 
bedankt voor de reacties. de vloervw zat er al, bij plaatsen nieuwe ketel is een bypass geplaatst. vandaar.
ik zou niet zo goed weten op welke instellingen de cvketel staat anders dan wat ik zelf eenvoudig kan aanpassen zoals de cv-temperatuur. ik ga contact opnemen met de monteur om er eens naar te kijken.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan