dag allen,
ik heb een vreemde situatie met mijn nieuwe ketel icm vloerverwarming en ik zou niet weten waar ik het probleem zoeken moet.
Sinds een paar weken heb ik een nieuwe valiant ecofit pro ketel. Beneden heb ik vloerverwarming 50m2 met een verdeler met pomp. ik heb een honywell t6 thermostaat.
boven heb ik 3 radiatoren (die staan dicht). de cv temperatuur staat op 60 graden ingesteld. De ketel staat op eco-modus en houdt geen voorraadje warm water aan (drinkwater).
Het probleem is dat de ketel 24/7 warmtevraag ziet vanuit de verwarming, ook als deze er niet is. Het radiatoricoontje knippert constant op het display van de ketel. De bypass die onder de ketel zit wordt goed warm en staat ingesteld (zo'n rood draaiknopje) op 0,3. De thermostaat geeft geen warmtevraag aan de ketel lijkt me (geen vlammetje op het thermostaatdisplay en kamer is op temperatuur). Via mijn homewizz app zie ik een constant gasverbruik dat 24/7 eigenlijk nauwelijks varieert (muv douchen). koken doe ik op inductie.
De thermostaat beneden is 20 graden, terwijl het programma op 19 is ingesteld. Ondanks dat blijft het radiatoricoontje knipperen en wordt de toevoer van de vloerverwarming warm. Ook op dagen dat de zon in de kamer schijnt. Afgelopen weekend was het bijv 22,5 graden op de thermostaat. Het programma stond toen ingesteld op 20 graden. Maar het zelfde probleem: warm water naar de vloerverwarmingsverdeler en een knipperend radiatoricoontje op de cv.
Nu heb ik vandaag op afstand via de app de thermostaat uitgezet, omdat de temperatuur binnen opgelopen was tot 21,5 grd (19grd ingesteld). Dat impliceert dat het warme water ook daadwerkelijk door de vloer circuleert. Na het uitzetten van de thermostaat is de temperatuur iets gezakt tot 20 graden (nog altijd boven die 19) waar deze constant op blijft. Ook het gasverbruik is onverminderd gebleven.
Ik ben het spoor bijster waar ik dit moet zoeken of oplossen. hebben jullie een idee?
ik heb een vreemde situatie met mijn nieuwe ketel icm vloerverwarming en ik zou niet weten waar ik het probleem zoeken moet.
Sinds een paar weken heb ik een nieuwe valiant ecofit pro ketel. Beneden heb ik vloerverwarming 50m2 met een verdeler met pomp. ik heb een honywell t6 thermostaat.
boven heb ik 3 radiatoren (die staan dicht). de cv temperatuur staat op 60 graden ingesteld. De ketel staat op eco-modus en houdt geen voorraadje warm water aan (drinkwater).
Het probleem is dat de ketel 24/7 warmtevraag ziet vanuit de verwarming, ook als deze er niet is. Het radiatoricoontje knippert constant op het display van de ketel. De bypass die onder de ketel zit wordt goed warm en staat ingesteld (zo'n rood draaiknopje) op 0,3. De thermostaat geeft geen warmtevraag aan de ketel lijkt me (geen vlammetje op het thermostaatdisplay en kamer is op temperatuur). Via mijn homewizz app zie ik een constant gasverbruik dat 24/7 eigenlijk nauwelijks varieert (muv douchen). koken doe ik op inductie.
De thermostaat beneden is 20 graden, terwijl het programma op 19 is ingesteld. Ondanks dat blijft het radiatoricoontje knipperen en wordt de toevoer van de vloerverwarming warm. Ook op dagen dat de zon in de kamer schijnt. Afgelopen weekend was het bijv 22,5 graden op de thermostaat. Het programma stond toen ingesteld op 20 graden. Maar het zelfde probleem: warm water naar de vloerverwarmingsverdeler en een knipperend radiatoricoontje op de cv.
Nu heb ik vandaag op afstand via de app de thermostaat uitgezet, omdat de temperatuur binnen opgelopen was tot 21,5 grd (19grd ingesteld). Dat impliceert dat het warme water ook daadwerkelijk door de vloer circuleert. Na het uitzetten van de thermostaat is de temperatuur iets gezakt tot 20 graden (nog altijd boven die 19) waar deze constant op blijft. Ook het gasverbruik is onverminderd gebleven.
Ik ben het spoor bijster waar ik dit moet zoeken of oplossen. hebben jullie een idee?