Ontluchtingspunt maken

Ik heb een woning uit de jaren zeventig. Het ontluchten van de cv installatie is lastig vooral nadat het systeem leeg is geweest. Op zolder zitten geen ontluchtingspunten. Alleen de automatische ontluchter in de cv ketel. Daardoor blijft er lucht in het systeem.

Ik vraag me af wat de beste plekken zijn om extra ontluchtingspunten te plaatsen. Ik denk zelf aan een ontluchter bij het RTL ventiel omdat dit een hoog punt is. Of aan de aanvoer en retour een pijp omhoog met een handmatige ontluchter.

Wat is in deze situatie de meest praktische oplossing.

20251205_095633.jpg
 
Lucht stijgt in water, dus idealiter zitten de ontluchtingspunten zo hoog mogelijk in de installatie.
Te vaak worden problemen veroorzaakt omdat het water in het systeem de (samendrukbare) lucht niet kan verplaatsen naar beneden.

Wat is het rode tuitje links boven op de foto?
 
Het rode tuitje is om de flow in te stellen van de vloerverwarming voor de badkamer die er onder zit, de witte knop is het rtl ventiel.

Ik zit zelf wellicht te denken aan deze punten, maar ik heb geen idee of dit logisch is om te doen.

20251205_095633 (1).jpg
 
Ketel is het hoogste punt, dus die gooit het lucht eruit dat terug komt via de retour.

De aanvoer kan je het beste pakken op het punt waar deze zakt.
Mooiste is daar en t stuk en een leiding omhoog zodat alle lucht zich daar kan verzamelen. En die leiding afsluiten met een ontluchter.
Bij voorkeur zou ik handontluchters plaatsen, en anders een ballofix en daarin de automaat zodat je bij een lekkende automaat de ballofix kan sluiten.

En die bekabeling kan ook wel een beetje opgefrist worden, wat een zooi.
Monteer die onderdelen netjes op een panneel zodat een klein lekkage je apparatuur niet molt.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan