Onderslagbalk of stutten

RobP

  • #1
Ik heb een houten vloer met houten onderslagbalken en gemetselde poeren.

Ik wil de vloer met steenwol isoleren en eerst het zand afdekken met dik PE folie.
Er is weinig ruimte onder de onderslagbalken en de poeren zitten nogal ik in de weg

Nu denk ik er over om de onderslagbalken te vervangen door instelbare metalen stutten onder elke vloerbalk.
Dat geeft meer ruimte om te werken en het maakt het folie leggen gemakkelijker.
Is dat een goed idee of zijn onderslagbalken toch beter?

Alvast bedankt.

Rob
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #2
Er vanuit gaande dat de stabiliteit geregeld is, is het constructief om het even. Zijn die onderslagbalken oorspronkelijk? Wat foto's / tekeningen zijn welkom.
 

RobP

  • #3
De onderslagbalken zijn origineel.
De vloerbalken zijn nogal klein en zitten 80cm uit elkaar.
Het huis is in 1905 als huurhuis gebouwd en is hier en daar op het materiaal bespaard.
Ik heb er ondertussen al aardig wat zand en stenen uitgehaald.

Deze onderslagbalk ziet er niet meer zo goed uit, de andere is beter.
Onderslagbalk.JPG
 

IJkenhout

Vaste beantwoorder
Moderator
  • #4
Ik denk dat het vervangen door de stutten wel kan. Maar vind het altijd verstandig het door een constructeur ter plekke te laten beoordelen. De balk ziet er op de foto nog prima uit trouwens.

Als het vervangen alleen maar voor de werkzaamheden is, kan je je afvragen of dat de moeite wel waard is.

Ik zou zelf trouwens waarschijnlijk een vlaswol of houtvezelisolatie gebruiken hier. Veel gezonder in die krappe ruimte.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
Let op met de keuze van de materialen die de ruimte in moeten. Is het gat of luik in de vloer groot genoeg.
Het zand ziet er goed droog uit ik vraag me af of die folie wel zin heeft. Misschien kan je eerst de luchtvochtigheid meten.
 

RobP

  • #6
Het deel van de balk dat op de poer ligt in een beetje losgeraakt van de rest.
Door de 80cm afstand tussen de vloerbalken ben ik wat beperkt in de keuze voos isolatie.
Steenwol platen voor muurisolatie zijn 100*80cm die passen er goed tussen (damp open).

Met een goede bescherming is het wel te doen Ik heb een rubber masker met verwisselbare filters, daar komt geen vezeltje door.

De folie is vooral om het werken gemakkelijker te maken, ik heb het onder het achterhuis ook en je schuift zo van de ene naar de andere kant.

Het luik is groot genoeg, ik heb het voor mijn postuur en lenigheid gemaakt (het eerste vrij groot en het tweede niet).
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #7
Moet lukken dan. Let op laat iemand je in de gaten houden.
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #8
En let op: géén bedrade (230V) looplampen gebruiken onder de vloer!
 

RobP

  • #9
Ik gebruik een degelijke IP 54 klus lamp en gebruik een scheidingstrafo, dan is het redelijk veilig.
 