Omvormer van aan/uit naar OpenTherm

docdan

  • #1
Ik wil een hybride WP installeren. Mijn verwarming gebeurt nu via een Remeha CV ketel die aangestuurd wordt vanuit een Radson zoneregeling. Deze laatste is echter aan/uit i.p.v. OpenTherm. En daar vraagt de WP dan weer om.
Bestaat er een omvormer die aan/uit naar OpenTherm omzet?
 
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • The headhunter

    Specialist Elektra
    • #2
    Nee niet direct, aan/uit sturen via opentherm is normaal niet gewenst omdat juist de communicatie tussen verwarming en thermostaat zorgt voor een efficiente regeling.

    De thermostaat vraagt nl een bepaalde watertemperatuur berekend op ruimtetemperatuur gewenste ruimte temperatuur en de gemeten stijgsnelheid.
    Zeker bij hybride wil je juist die watertemperatuurveaag sturen anders gaat de ketel aan terwijl de wp het alleen wel af zou kunnen.
    Een aan uit doet gewoon maximaal warmte vraag of geen warmtevraag.
     

    docdan

    • #3
    Thsnks voor de uitleg!
    Dan moet ik dus toch Radson aanspioren voor een thermostaat voor de zoneregeling met opentherm ;)
     

    The headhunter

    Specialist Elektra
    • #4
    Of een andere zoneregeling die dat wel heeft.
     

    De loodgieter

    Vaste beantwoorder
    • #5
    Een remeha warmtepomp vraagt niet speciaal om een open therm of aan/uit contact.
    Weet niet wat voor merk warmtepomp je hebt?
    Een remeha kan beide, de aansturing vanuit de warmtepomp naar de ketel geschied open therm.
     