Gisteren ben ik geconfronteerd met een defecte lamp in de hal.
Het betreft een halogeenlamp waarvan de trafo defect is geraakt.

Nu heb ik op het kroonsteentje gemeten waarop de lamp was aangesloten. Met ingeschakelde schakelaar meet ik 227 Volt, wanneer de schakelaar uit staat meet ik nog steeds 105 Volt. Er loopt nagenoeg geen stroom want bij het plaatsen van een nieuwe lamp, brandt deze bij schakelaar in en gaat netjes uit bij schakelaar uit.

Ik verbaas me echter over de gemeten spanning van 105 Volt, kan iemand dit verklaren? Ik heb het vermoeden dat het defect raken van de lamp hier direct mee te maken heeft.

Alvast bedankt.
 
Nee hoor, door de hoge ingangsimpedantie van de je voltmeter, meet je inductiespanning op de schakeldraad; juist als ie is afgeschakeld van de fase.
 
Beste Fiesiekus,

De manier van meten is niet juist begrijp ik, geen reden om me zorgen te maken!! :D :D
Ik ben gaan meten omdat ik met een spanningszoeker constateerde dat het lampje van de spanningszoeker ook op de nul oplichte wel wat minder intensief als bij de fase maar toch.
Is dit een normaal verschijnsel?
En nu ik dit geconstateerd heb vallen ook andere dingen op, zo lijkt het alsof wanneer ik een stekker in het stopcontact steek er een soort statische ontlading plaatsvindt. Apparaten en verlichting werken wel gewoon op deze stopcontatcen.

Hopelijk heb je hierop een zelfde geruststellend antwoord.
Alvast bedankt. :lol: :lol: [/img]
 
Beste Fiesiekus,

De manier van meten is niet juist begrijp ik, geen reden om me zorgen te maken!! :D :D
Ik ben gaan meten omdat ik met een spanningszoeker constateerde dat het lampje van de spanningszoeker ook op de nul oplichte wel wat minder intensief als bij de fase maar toch.
Is dit een normaal verschijnsel?
En nu ik dit geconstateerd heb vallen ook andere dingen op, zo lijkt het alsof wanneer ik een stekker in het stopcontact steek er een soort statische ontlading plaatsvindt. Apparaten en verlichting werken wel gewoon op deze stopcontatcen.

Hopelijk heb je hierop een zelfde geruststellend antwoord.
Alvast bedankt. :lol: :lol:
 
Spanning op de nul is vreemd; zou betekenen dat ie loshangt of dat ie geschakeld wordt (i.p.v. de fase). Kan je met je voltmeter eens de nul meten t.o.v. aarde?

Die vonk komt door inductie; hoort er ook gewoon bij.

Ahum...uit welk land komt u?
 
Beste Fiesiekus,

Ik ben woonachtig in Nederland (Noord Brabant)

Het betreft een huis uit de jaren 60, met nog voor een deel oude bedrading (groen, rood, grijs)
Kan ik de meting het best uitvoeren in de meterkast (direct na de hoofdschakelaar) of in de installatie?

Kan de inductie een gevolg zijn van het recentelijk plaatsen van een aantal trafo's tbv halogeen verlichting geschakeld met elctonische dimmers?
 
Op het punt waar je eerder die "nulspanning" hebt gemeten. Even een draad naar een aardpunt trekken en dan de "nulspanning" meten.

Die inductie treedt op tussen de draden van de installatie; heeft niets met externe trafo's te maken. Het is trouwens geen inductieve- maar capacitatieve-koppeling :oops: in de schakelaar. Effect is hetzelfde: spanning zonder noemenswaardige stroom.
 
Beste Fiesiekus,

Ik heb gisteravond de spanning gemeten.
Tussen nul (rood) en aarde 0,09 Volt, tussen schakeldraad (zwart) en aarde 95 Volt.
Het vinden van de aarde was nog niet zo gemakkelijk, in de meterkast geen zichtbare aarde gevonden. Uiteindelijk gemeten op de aarde in de watermeterput. In deze put is een aardpen geslagen waarop de aardleiding is bevestigd. Tevens hing er een losse aarddraad met daaraan een klem die op de waterleiding bevestigd is geweest.

Vanuit de meterput ging de aarddraad de kruipruimte in richting meterkast. In de meterkast komen wel twee buisleidingen vanuit de kruipruimte die naar de groepenverdeling gaan. Omdat het gisteren al laat was heb ik de groepenverdeler nog niet open gehad om te controleren of de aarde ook daadwerkelijk in de groepenkast uitkomt. Ik ga er van uit van wel omdat er ook een aantal geaarde groepen in de nieuwe kleuren aanwezihg zijn.

Mocht dat niet zo zijn dan zouden nul en aarde doorgekoppeld zijn. Voor zover ik weet is dat niet toegestaan (van horen zeggen). :-| :-|
 
Tonco schreef:
Mocht dat niet zo zijn dan zouden nul en aarde doorgekoppeld zijn. Voor zover ik weet is dat niet toegestaan (van horen zeggen). :-| :-|

In een TN-C installatie is dat wel het geval; maar ik denk dat je dat niet hebt, gezien het feit dat je een aparte aarde-electrode in de put hebt..
Je hebt dus bijna geen spanning op de nul.
 
Beste Fiesiekus,

Als ik het goed begrijp, is er eigenlijk niets mis met de installatie, geen gevaarlijke/onveilige situatie. Een hele geruststelling :D :D (ik zal voor de zekerheid nog wel even in de groepenverdeling controleren of de aarde daadwerkelijk aangesloten is)

Bedankt voor de snelle reacties en wellicht tot een ander keer. :lol: :lol:
 