Nisbus

Kristian

  • #1
Hoi allemaal,

Wij hebben een houtkachel gekocht.
Om deze aan te sluiten moeten we door een dubbelsteens muur om bij de (inpandige) schoorsteen te komen.

Het gat gaat geboord worden door een bedrijf dat een gat van 150mm boort.

Eigenlijk wilde ik gewoon de kachelpijp door het gat de schoorsteen in steken en afsmeren, maar ik lees her en der dat het beter is een nisbus te plaatsen.

Dan nu de vragen :wink:
- Is dit inderdaad beter (en waarom)?
- Een nisbus is vast wijder dan de 150mm die ik van plan ben.
Hoeveel groter moet ik het gat laten boren en hoe zet ik die dan vast en en kan ik de weinige ruimte rondom de nisbus vullen met een veter of kit?

Alvast bedankt!
 

GDelea

Specialist Schoorstenen - Houtkachels
  • #2
Met dubbel steens bedoel je dan 2x ongeveer 21cm?zulke lange nisbussen zijn er niet. de maat van de nisbus hangt ook af van het materiaal wat je gebruikt. gebruik je dikwandige buis dan is de buitendiameter ook groter bij een gewone nisbus van 150 moet je ongeveer 165mm aanhouden .de afstand achter de nisbus tot de schoorsteen zou met rvs kunnen. bij een massieve muur een stuk pijp, evt met een koordje ,en dan een buitenmaat van min 152 mm afhankelijk van het merk.
 

Kristian

  • #3
't Is een spouwmuur waar we doorheen gaan.
Ik kan het pas precies meten als het gat erin zit, maar ik denk zo'n 26cm.
2x steen + spouw + stuc aan één zijde...

Maar wat je eigenlijk zegt is dat ik eerst de pijp van de kachel tot aan de muur moet kiezen, en daar een passende nisbus bij vinden?

Overigens meen ik me te herinneren dat ik bij één van de vele webshops op dit gebied best lange nisbussen gezien heb (30cm en langer) maar misschien vergis ik me?

Een nisbus met een roset eraan vast zou handig zijn, dan kan de roset tegen de muur geschroef worden met het koord er tussen?

Ik heb wel stukken pijp gezien met een roset eraan vast, maar ik ben bang dat wanneer ik die gebruik het eventuele condens/regenwater binnen langs de muur loopt....
 

GDelea

Specialist Schoorstenen - Houtkachels
  • #4
Isoleer wel eerst de spouw, met bv min wol.zet je wel een nisbus in de muur, hou er dan rekening mee dat dit nogal precies werk is, vooral met een achteraansluiting.een roset met de buis eraan vast is makkelijker.
 

Kristian

  • #5
De kachel heeft een bovenaansluiting, de doorvoer komt op ca 220cm hoogte.

Het betreft overigens een volledig inpandige spouwmuur en schoorsteen.
Deze zijn dus altijd op 'kamertemperatuur'.

Is isoleren dan nog steeds nodig?
 

GDelea

Specialist Schoorstenen - Houtkachels
  • #6
Rondom het gat IN de SPOUW wel gaan isoleren, anders vliegt de warmte van de buis de spouw in. houdt ook rekening met calamiteiten. soms is ook de isolatie die soms in de spouw zit brandbaar, die dan eerst ver genoeg weghalen. het is belangrijk dat de verbinding goed afsluit in verband met evt meetrekken valse lucht.het makkelijkst is om materiaal te nemen wat goed op de kachel past en van daar uit verder werken, en als het kan bij een merk buis blijven dan weet je zeker dat het past. er zijn ook 90 graden bochten met een veegklep verkrijgbaar ,soms wel makkelijk .
 

Kristian

  • #7
't Is helemaal gelukt, mede dankzij de goede tips.
Het kacheltje brand en de rook komt boven uit de schoorsteen :-)

Thanks!
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #8
Bedankt voor het terug melden.

Pff en gelukkig komt de rook ook boven uit de schoorsteen, en niet onder. :wink: :mrgreen:
 