Nieuwe elektra-hoofdaansluiting-> groep werkt niet meer

Klus-henriette

  • #1
Hallo geweldig klusforum!
Ik heb jullie hulp hard nodig, want nu heb ik alle keukenapparatuur + wasmachine gevaarlijk op een groep aangesloten. Dit is mijn probleem:

I.v.m. splitsing in appartementen is beneden een nieuwe hoofdaansluiting/meter gekomen. Sindsdien doet de groep van de wasmachine het niet meer. Het gaat om een van de twee groepen rechts op de foto.


Het stopcontact heb ik gecontroleerd, daar zit alles nog goed, en de wasmachine veroorzaakt geen kortsluiting.
Misschien heb ik de groep bij de omschakeling van de hoofdaansluiting toch aan laten staan:
- zou de groep daardoor zijn doorgebrand??
- En hoe kan ik dat zelf checken?
- Weet u wat er anders aan de hand zou kunnen zijn?
Ik ben u heel dankbaar als u mij naar een goede oplossing kunt helpen.

Groetjes, Henriette
 

Sxnder

Specialist Elektra
  • #2
Vraag het de installateur die de installatie heeft aangepast. Dit is zo niet te beoordelen.
 

StefanD

  • #3
Op de foto lijkt het alsof de beide groepen uitgeschakeld zijn, de schakelaar staat immers naar beneden.
Wat gebeurt er als je de groep aan schakelt?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Die aardlekautomaten zijn ploffers, laat deze vervangen.
Ze zijn in 99% van de gevallen defect, ze zijn dan ook al zeker 20 jaar oud.

De testknop indrukken geeft vaak een tikkend geluid te horen zonder dat de aardlekautomaat uitvalt na ca 5x klikken is er een luide knal te horen waarna er een steekvlam bij de blauwe knop wegschiet en de aardlek alsnog zijn werk doet.
Vandaar de naam Ploffer.
 

Arnaud

  • #5
100 % meeeeens
 

Lichtpunt

  • #6
Deze alamats worden nog steeds geleverd, ook bij de TU.

Omdat u zegt dat de aansluiting voor uw kastje is veranderd( aangepast)
verwacht ik eerder dat ze gewoon afgeschakeld zijn

Dit soort aardlekautomaten kan vaak pas weer ingeschakeld worden door eerst (bij dit merk)) de groene wip maximaal naar beneden te drukken, daarna dient u de blauwe knop in te drukken,
en voila, de groene wip kunt u weer omhoog schakelen.
Heeft u dat al geprobeerd?
Laat u nog wat horen?
 

Gerrit

  • #7
Lichtpunt schreef:
Deze alamats worden nog steeds geleverd, ook bij de TU.
Ik denk dat je je hier even vergist.
Deze types worden al jaren niet meer gemaakt en we zijn al 2 modellen verder.
 

Lichtpunt

  • #8
@Gerrit, je hebt gelijk, heb net nog even gespiekt op de site van de TU,
vind deze uitvoering idd niet meer in de nieuwlevering.

Voor de rest handhaaf ik nog even de inschakelings-methode.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #9
Bij dit type is het voldoende eerst de blauwe in te drukken en dan de groene op te schakelen.Bij type ben ik nog nooit tegen gekomen dat je deze eerst terug moet stellen.
 

Lichtpunt

  • #10
Eerst adviseert u deze blind te vervangen omdat ze niet goed zouden zijn?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #11
Wat wil je daarmee zeggen?

Idd 99% van de gevallen werken deze alamat uitvoeringen niet betrouwbaar meer.
Dus is het verstandig deze te vervangen.
 

Gerrit

  • #12
Helemaal mee eens. Deze typen zijn volledig onbetrouwbaar en moeten gewoon worden vervangen.
 

Arnaud

  • #13
Tikken de tijdbommen dat zijn het ,als ik ze tijdens storingen zie, geef ik meteen advies ze te vervangen.
Meerdere malen steekvlammen gezien bij deze alamats.
 

Lichtpunt

  • #14
Het is jammer, ik heb deze ervaringen nog niet meegemaakt.
Toch zit ik al zo'n 30 jaar in dit vak.
Maar ik zal de ervaringen van mijn mede E-genoten zeker ter harte nemen en als ik dit type alamats tegenkom, zeker met argwaan aanschouwen en behandelen.
Ik dank u voor de info.
 

Klus-henriette

  • #15
Hallo allemaal!

Ontzettend bedankt voor jullie reacties!
Ben er wel van geschrokken! Hij is notabene geinstalleerd door een zeer ervaren, oudere elektricien onder wiens leiding o.a. alle elektra rond Amsterdam CS is aangelegd. Een heel integere man.
Hij zal zeker niet geweten hebben dat dit 'tikkende tijdbommen' zijn gebleken.

Ik ga nu toch maar achter een veilige vervanging van mijn groepenkast aan.

Nogmaals bedankt voor alle reacties!

Groetjes, Henriette
 

Klus-henriette

  • #16
Sorry, dat ik niet eerder heb kunnen reageren en dat ben ik daarnet vergeten te melden:

Nee, ik heb nog niet geprobeerd hem opnioeuw aan te sluiten volgens uw methode(s), want ik ben onverwacht vlak na mijn forum-oproep naar mijn vader van 92 gemoeten en ben al die tijd bij hem gebleven omdat hij en wij allen dachten dat het voor hem het einde was: zo ziek was hij. Vanmorgen opgenomen in een ziekenhuis met suikermeting 46... Vanmiddag kon ik naar huis en eindelijk jullie fijne reacties bekijken.

Ik ga de tips uitproberen en later naar vervanging kijken.
Als ik hem weer aan de praat krijg, mail ik het meteen.

Groetjes, Henriette
 

Klus-henriette

  • #17
Hallo,

Ik en mijn zoon die kwam helpen, hebben volgens de tips geprobeerd de groep te laten werken, maar helaas: niet gelukt.

Nu laat ik maar een elektricien komen.

Nogmaals bedankt voor de hulp.
Groetjes,
Henriette
 