Beste forum leden. Ik ben bezig met het verbouwen van mijn woning. Een onderdeel hiervan is het vervangen van de gehele cv installatie.

De nieuwe leidingen lopen door de balken laag van boven verdieping waarvan ze of door een muur naar beneden naar een radiator gaan of door de vloer van de boven verdieping naar een radiator.

Ik ga flexible leiding voor het project gebruiken. Ik heb hiervan een eenvoudige schets gemaakt met de leiding diameters en afstanden.

Mijn vraag aan jullie vakmannen is klopt dit mbt de diameters etc?

Alvast bedankt!!
schets cv met leiding .png
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • ADDave

    • #2
    Je afbeelding is helaas heel slecht leesbaar. Kan je hem op een andere manier uploaden? Misschien als pdf?

    En bij welke temperatuur heb je dit bepaald? 80/60°c?
     

    J070nl

    • #3
    Hoi, bedankt voor de reactie. Ik ga uit van een temp van 80 graden.

    Ik hoop dat de afbeelding nu goed leesbaar is.

     

    Bijlagen

    ADDave

    • #4
    Heb hem even nagerekend. Hij klopt inderdaad zo. Het laatste stuk naar de ketel is de weerstand een beetje aan de hoge kant, maar omdat het maar een kort stuk leiding is kan dat best.

    Succes met de klus!
     

    J070nl

    • #5
    Super bedankt! Dan ga ik het zo uitvoeren.
     