Niet ontsteken Valliant CWK NL 24-12 E So 28

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo allemaal,
Gisteren bij een storing geroepen.
Ketel had men bijgevuld omdat hij niet meer werkte.
Geen cv en geen warm water.
Bij aankomst het volgende tegengekomen.

Ketel aangezet.
Pomp start (nogmaals proberen te ontluchten..geen lucht)
Ventilator start.
Hoor de luchtdrukschakelaar klikken.
Wisselklep loopt netjes naar binnen (microschakelaar wordt bediend).
Verder komt ie niet.
Geen ontsteking...

Kan imand me verder helpen?
Aangezien ik geen onderdelen meer heb, is het storing zoeken wat lastiger geworden ;-(
Zelf denk ik aan de luchtdrukschakelaar.

Heeft iemand nog een storing analyse liggen van dit model?

Alvast bedankt.

Ron Janssen
 
Druk cv is goed ? kijk of max thermostaat niet aangesproken is , reset knop op zwarte kastje achter de pomp.
 
Als de maximaal therm. is aangesproken, dan doet hij
helemaal niets, geen pomp, fan oid....
Wel pomp, omlopen 3-wegklep, fan komt in, klikt, dan kan
het of toch de luchtdrukwachter zijn, of een printplaat
probleem....
 
:mrgreen: of ie hetzelfde doet is mij niet duidelijk, de laatste vraag steller is niet dezelfde als TS.
 
@ Anak,

wilt u zelf een topic openen met vermelding van merk en type ketel ?
Topic kapen is niet toegestaan.
 