Nefit Turbo 32 storing 3

Rkr

  • #1
Alles is schoon, luchtdrukverschilschakelaar is vervangen en ik weet zeker dat de storing wordt veroorzaakt door het relais op de Logica, dat moet reageren nadat gecontroleerd is of de waarde van de drukverschilregelaar goed is en dat de ventilator loopt. Wie kan mij vertellen WELK RELAIS dit is? Als ik weet welke het is, kan ik hem vervangen. Ik kom er zelf niet achter. Ben reuzebenieuwd naar jullie antwoord.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #2
Wat meet je over P1-P2?
 

Cvpomp

  • #3
Is het een knipperende 3
een 3
of een 3.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #4
LDschakelaar kan je meten of hij daadwerkelijk inwendig schakeld, als hij
klikt wil dat nog niet garanderen dat hij echt schakeld.
Wat je ook kunt testen is of de ventilator blijft lopen als je hem reset, hij
moet even uitgaan, gaat hij niet uit, logica defect.
En dat kan idd een simpele relais zijn, maar wie vervangd die dingen nu?
geen enkele monteur, die gooit er direct een nieuwe logica erin, dus welke
relais??? waarschijnlijk ben je de eerste die dat gaat uitzoeken :mrgreen:
 

Rkr

  • #5
Het is zelfs zo dat de resetknop bij 3. (en lopende ventilator) niet werkt. Ik moet dan echt een ‘koude’ start geven: stekker halve minuut uittrekken, dan is bij weer insteken de kans het grootst dan de brander het signaal krijgt om te gaan branden.
Het is eigenlijk van de gekke dat er zoveel afval geproduceerd wordt (om de complete Logica weg te gooien) terwijl, bij vervanging van het juiste relais, het stuurapparaat weer perfect werkt.
 

Arie1

Specialist Verwarming
  • #6
Heeft met wetgeving en geld te maken. Het vervangen van een logica is in manuren goedkoper dan het repareren van een logica. Tevens voldoet een logica waar aan geknutseld niet meer aan de keuringseis.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #7
Grote kans dat het niet je relais is, maar een eprom of zoiets, dus niet
moeilijk lopen doen, nieuwe logica erin :!:
 

Standby

  • #8
Heb je al gemeten wat Arie1 vraagt.

Bij minder dan 19mbar luchtopbrengst zal je ventilator vuil of bijna defect zijn.

Ook goed kijken of de 3 branderpakkingen niet aan de rechter zijkant van de brander uitkomt, zo ja vervangen want hij sluit het lucht kanaaltje af in de tussenplaat.

Geen grote luchtlekkage van de ventilator kap boven op de brander?.

Als dit allemaal goed is de logica uitwisselen.
 

Xr8

  • #9
Logica is vaak via mp voor weinig te krijgen. Kun je altijd even uitwisselen.
Meet je p1 p2 eens kan ook zijn dat je ventilator te weinig opbrengst heeft.

Succes.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu