Heb de ketel nu zo'n jaar of zeven en stromingsgeluid is altijd aanwezig.
Altijd gedacht dat het erbij hoorde.
Ben sinds kort instaat de ketelgegevens op de pc te zien.
En in mooie grafiekjes.
De nalooptijd van de circulatiepomp stond standaard op 1 minuut.
Nadat de brander stopt draait de circulatiepomp noch 3,5 minuten door.
Dus is iets anders dan de instelbare nalooptijd.
De laatste 2 minuten ging de pomp op vol vermogen wat het stromingsgeluid veroorzaakte.
De instelling nalooptijd op 2 minuten gezet (experiment), zag het vol vermogen van de pomp nog maar 1 minuut duren.
Nalooptijd snel op 3 minuten.
Stromingsgeluid is verdwenen.
De pomp draait nu gedurende hele periode op ingesteld vermogen van 30%.
Maar de nalooptijd is nog altijd 3,5 minuten na brander stop.
Misschien was dit al bekent, zo niet dan kan iemand misschien hier z'n voordeel mee doen.