Nefit Nxt cw4 Geen warm water/druk

CVvraagjes

  • #1
Hoi allemaal,

Ketel (Nefit NXT CW4) geinstalleerd begin 2019
Deze ketel voorziet 2 appartementen in 1 woonhuis van warmte. Voorheen had iedere appartement zijn eigen ketel en nu voorziet 1 ketel beide appartementen van warmte.

Per appartement zit er een honeywell keerklep tussen. Wanneer één appartement warmte vraagt gaat de keerklep open en gaat de ketel stoken. Als ze beide warmte vragen gaan ze beide open. Geen warmtevraag gaan ze dicht.

Er is uiteraard een bypass geplaatst. Dit ivm als beide keerkleppen dichtstaan. (pomp/nadraaien etc.)

Dat heeft allemaal prima gewerkt eigenlijk alleen valt de ketel in storing omdat de druk terugloopt in de 1e paar seconde van de warmwater vraag. Het zou kunnen dat dit vanaf het installeren ook al was, maar dat is me nooit opgevallen.
Als je de warmwater kraan vol open zet gaat de ketel stoken druk loopt vrijwel in 1 seconde van 2.0 naar 0,8.. en valt in storing.

Ook ik kwam er achter dat wanneer ik de warmwater kraan een paar seconden heel licht aanzet en daarna pas vol open dat het dan wel goed gaat. Je ziet de druk dan in de eerste paar seconde dalen tot ca 1.2 en daarna loopt hij weer op naar 2.0

Mijn vermoeden is dat de bypass het probleem kan zijn, maar hoe zou het dan aangesloten moeten worden.

Is er iemand die me hier in kan helpen of een tip heeft, in gespecialiseerd is? Dat zou fijn zijn!

Bedankt alvast!

Hieronder 2 overzichtsfoto's:

 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Welke beun is hier bezig geweest?

Expatievat zit aan de verkeerde kant van de afsluiter,
Vuil afscheider verkeerd om geplaatst en op de verkeerde plaats.

Expatievat direct onder de ketel plaatsen, vuil afscheider ook direct eronder en montage positie respecteren.

Verder is het hier gebruikelijk dat elk probleem zijn eigen topic krijgt.
 

CVvraagjes

  • #3
Dankjewel The headhunter voor je antwoord.

Ik zelf!

Inderdaad zit het drukvat verkeerd dan wellicht. Ik zie het nu ook. Hij zat daar al en ik heb hem laten zitten, maar die kan nu wellicht niet zijn werk doen als beide aanvoeren dicht staan.
Ik dacht dat het drukvat op deze manier nog steeds zou moeten werken, maar dat is blijkbaar niet zo?

Maar bedankt in ieder geval! Ik ga hem nu inderdaad direct onder de ketel plaatsen.

Sorry dat ik het hier in dit topic geplaatst heb. Ik dacht het is een soortelijk probleem.. Dus vandaar.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Als jij 1 sectie inblokt zal het expansievat niet werken voor de ketel en de 2e sectie.
En ook de overdruk werkt dan niet meer.

Alle veiligheden komen direct aan de ketel voor de afsluiters zodat de ketel altijd beveiligt blijft.

En de afscheider hoor je ook niet zo te plaatsen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu