Nefit HR32 Turbo loeit bij koude start

A.feith

  • #1
Nefit 32HR Turbo combi van 1992.

Hij geeft sinds een week een heel hard resonerend/loeiend/scheepshoorn (?) geluid bij opstart vanaf koud.
Bij warme start, na een tijd branden, is het veel zachter of zelfs weg.
HR denkt dat de HR wtw lek is of veel kalk bevat. Ik zie het verband niet.
Wie weet raad?
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Screech

    Specialist Verwarming
    • #2
    Hier zijn nog al wat oorzaken voor te noemen hoor,
    - Ventilator lagers
    - pomp lagers
    - gas voordruk veel te hoog ( huisdrukregelaar defect)
    - gas voordruk te laag
    - brander gescheurd
    - branderpakkingen lek
    - lucht toevoer problemen
    - condens problemen

    En mogelijk nog wat meer. Ik zou hier niet teveel zelf aan doen.

    groet
     
    Status