Twee emmers per dag *+"'$äö.....:)

Nee, dat is gelukkig bij mij niet het geval.

Maar mag ik vragen, wat bij die persoon mank was ??
 
In je eerste bericht meld je dat het water eruit loopt wanneer de ketel aanslaat. In het opwarm traject ontstaat de meeste condens dus is het zeer waarschijnlijk dat je condens ziet.

Als klusser is het niet zo eenvoudig om vast te stellen of de wisselaar het probleem is.

  • Van welke naar welke druk wordt er bijgevuld?? (op welke verdieping hangt de ketel)
  • Welke vulmethode en slanglengte wordt hiervoor gebruikt?
  • Hoe vaak werd er bijgevuld voor dit probleem de kop opstak.
  • Is het expansievat nog wel goed? De cv overstort is nog niet aangesproken maar dat wil niet zeggen dat het expansievat goed is.
  • Is er een waterontharder in de waterinstallatie verwerkt (zout variant)?
  • Is er vloerverw in de woning?
De kans dat de wisselaar lek is, is vrij onwaarschijnlijk. Mocht dit wel zo zijn dan kan de Nefit Service dit goed vaststellen en eventueel vervangen.

Het zal mij niet verbazen dat er toch ergens een lek in de installatie zit (bijv achter een knieschot, in de kruipruimte of een leiding in vloer) wat in eerste instantie niet opvalt.
 
Beste Patrick,

Bedankt voor de reactie.

Ik ga bijvullen, wanneer de drukmeter dit aangeeft en in het rood komt.
De rode markering begint hier bij 1 bar en zo verder naar beneden....

Vulmethode is gewoon, zoals in het instructieboekje wordt beschreven,
via een vulslang. Deze is plus/min 50 cm lang.

Voorheen hoefde ik 2 of 1 keer per jaar bij te vullen.

Er wordt geen waterontharder o.i.d gebruikt.
Er is geen vloerverwarming.
De installatie staat op zolder.

Ik ben er haast zeker van dat ik geen lekkage in mijn systeem heb, daar
ik gelukkig overal bij kan en het dus goed kan bekijken. Er zitten dus ook geen leidingen onder de vloer o.i.d...nee alles is gewoon goed na te zien.

Zoals ik in een eerdere bericht al schreef, is het zeker dat het via het sifon naar buiten wordt gegooid, want ik zie daar dus de hoeveelheid die er zo nu en dan wordt op gevangen. Ik heb namelijk om hier zeker van te zijn de sifon eraf gehaald en toen een bak (voor opvang) eronder gezet.

En zie daar, de hoeveelheid kan namelijk geen condenswater alleen zijn.
Het vreemde is alleen, dat het alleen zo nu en dan er uit wordt gegooid.
Ik heb 2 dagen geleden bijgevuld en nu staat de drukmeter helaas weer op 1 bar....dus maar weer bijvullen.
:)
 
De ketel staat op zolder dus een druk van 2Bar is ver overdreven. Om een beeld te geven: 2 Bar is 20 mtr waterkolom vanaf de manometer. Dus vanaf de zolder omhoog nog 2 doorsnee huizen stapelen en die worden beide goed voorzien. De druk op de koppelingen e.d op de BG is daarmee opgevoerd tot 3Bar (10mtr lager is 1Bar erbij)

Aangezien je geregeld kijkt en bijvuld kun je eens kijken hoever de druk werkelijk weg zakt. Als de ketel lucht gaat aanzuigen (ipv ontluchten) dan zit het lek lager dan het toestel......

Zoals je het beschrijft is een lekkage in de wisselaar een optie maar zoals je ook aangaf is een bezoek van Nefit niet kostenloos dus vooraf het één en ander uitsluiten is een goede zaak.
 
Beste Patrick,

Wedermaals bedankt. Je uitleg over de druk etc. is mij duidelijk.
Wat ik wel kan zeggen is dat ik eigenlijk de laatste zeg, 8 jaren precies hetzelfde doe.

Dus ik vul bij tot ongeveer 2 bar en dat bleef dan ook een hele tijd zo. Zoals eerder vermeld hoefde ik dus slechts 2 of 1 maal per jaar bij te vullen. Nu is het zo dat de manometer reeds na ongeveer 2 dagen alweer op 1 bar staat (of soms lager ).

Ook vermelde ik al dat ik ALLE koppelingen reeds goed heb geinspecteerd en echt hier zitten geen lekken. Het water dat de Nefit verliest zou ook direct merkbaar moeten zijn bij de lek, maar helaas is alles gewoon droog. Nee, voor mij is het duidelijk, het water wordt via de sifon eruit gegooid.

Ik heb heden op school ook informatie ingewonnen. Hier beweerde iemand dat het wel eens mijn drukvat zou kunnen zijn !
Daar de druk vanm 2 manometer langzaam terug zakt naar 1 bar en hierna nog langer duurt. Er blijkt bij de Nefit een overdruk ventiel te zitten, die zijn water dus via de condensbak eruit goot.

Natuurlijk kan het ook het overdrukventiel zelf zijn, maar die zit dus binnenin. Deze uitleg komt bij mij ook wel bekend over, daar het water werkelijk via de condensbak naar buiten komt.
 
Binnen de Turbo wisselaar zit geen overstort verwerkt. De condensbak is alleen voor condens afvoer.

In jouw geval zit er alleen een overstort in de leiding onder de ketel.
Er zijn wel Nefit tst welke een overstort binnen de mantel hebben (Ecomline Exelent) maar die hebben een afvoer die samen komt met na de sifon van de condensbak.

Binnen in de wisselaar zitten nooit beveiligingen, die zitten altijd aan de buitenkant al of niet binnen of buiten de mantel maar altijd bereikbaar.
 
Hoi allemaal.

Zo, nu over het onderwerp .

Je kunt op een makkelijke manier zien of de wisselaar lek is en dat is als volgt:
Je trekt s'avonds de stekker uit het stopcontact en je zet een emmer onder de condensafvoer van het toestel.
Je zet het toestel op druk en kijkt 's morgens in de emmer. Als er dan water in staat dan is je wisselaar lek. Is dit niet het gevaal dan wordt het toch verder zoeken in de installatie.

Moet je veel bijvullen of is het toestel meteen op druk als je de kraan open zet?
 
Patrick,

Ok, dat die niet binnen de wisselaar zal zitten, geloof ik wel, is trouwens ook niet beweerd.

Maar goed, a.s. dinsdag komt de monteur....dus even afwachten en
dan zullen we zien wat het euvel is.

Ik zelf denk het drukvat...:)

Wordt vervolgd.
 