Nefit 2520 V combi - code 2

Status
Niet open voor verdere reacties.
CV Nefit 2520 V combi geeft code 2 aan, wat te maken heeft met oververhitting.

Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn en wat ik kan doen om dit op te lossen. Heb er namelijk nogal weinig verstand van.

Frank
 
Geeft het toestel deze code altijd aan of komt de storing zo nu en dan naar voren.
Als het niet altijd is, gebeurt het dan op een bepaald moment? Bijv. net na het inschakelen of juist als alles warm is?

Paar kleine tips bij oververhitting (mogelijk heb je ze al gecontroleerd):
- Installatie bijgevuld?
- Installatie goed ontlucht?
- Staan er radiatoren open? (als alles dichtstaat kan het zijn dat er geen stroming is).
 
De storing ontstond vanmorgen spontaan. Had vanmorgen echter wel de verwarmingen beneden dichtgedraaid omdat ik het raar vond dat die warm waren zonder dat ik iets had ingesteld. Verwarmingen open gezet en boel gereset en het lijkt allemaal weer te werken.

Super bedankt. En dan nu maar in het boekje van de thermostaat kijken en zien hoe ik de programma's van de oude bewoners er uit krijg.

Frank
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu