Nefit 2510 V combiketel pomp draait continue

Martijn_

  • #1
Hallo,
In het huis dat ik gekocht heb zit een Nefit 2510 V combi ketel.

Hierop aangesloten zit een (aan-uit) klokthermostaat van Honeywell (Magicstat 3). Voor zover ik nagaan kan (werkt namelijk goed) is dit juist aangesloten op de ketel middels de K-T aansluitingen.

Wat niet juist functioneert is de pomp.
Volgens het boekje die ik heb zou de pomp na 5 minuten nadraaien uit moeten gaan, echter hij draait continue gewoon door! Ik heb nergens iets kunnen vinden dat dit uit te schakelen valt (geen dipswitches aanwezig).
Er knipperen of branden geen rode lampjes, ik heb de ketel uitgedaan (reset ?), helpt niets.
Wat kan er mee aan de hand zijn ?

2de vraag:
De warmwatervoorziening schakelt regelmatig aan om het tapwater op te warmen (2-3 keer per uur) is dit normaal? Tevens is de CV ketel heel erg warm (hoge temp.)

Vriendelijke groet

Martijn
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #2
Bij sommige ketels kunnen de switches achter een klepje zitten.

Wacht even op de c.v. specialisten, die hebben er meer weet van dan ik.

Succes.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #3
Dipswitch zitten in de brainbox dus daar waar de display ook op zit.

Zoek naar de switch met de P -deze in andere stand zetten,stekker er eerst uit halen-en geen andere switch verstellen.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #4
Bundy,
wil de je tweede vraag ook even beantwoorden ?

Bvd, Jan.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #5
Even niet gezien, Jan!

Comfortknop lager zetten, dan minder vaak aan, wel iets langer wachten op warmwater.

Het is het een of het ander dus...

Succes
 

EdP

  • #6
Kan de ketel er wel tegen als je aan de comfortknop draait terwijl deze in bedrijf is?

De vorige keer dat ik dat deed ging de mijne stuk, of het ermee te maken heeft weet ik niet.
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #7
Normaal gesproken kan die daar wel tegen ja. Het is echter wel 'n onderdeel dat weleens kapot kan gaan, net als de rest.

Niet meer en niet minder.
 

Martijn_

  • #8
Bedankt voor de reactie's.

De comfortknop functioneert uitstekend, ik vond alleen dat hij erg vaak aansloeg, zal ik mee leren leven.

Terug naar de eerste vraag.
Helaas heeft deze CV ketel geen display en ook geen dipswitches verstopt,
Ik heb gezocht naar de p switch, zonder succes.

Kan het zijn dat de brainbox of hoe die ook maar mag heten stuk is? En hoe test ik dit?

Martijn
 

Bundy

Specialist Verwarming
  • #9
Kan zijn door de verandering van naam (Fasto-->Nefit) e.e.a veranderd is
er staat Nefit op maar het zijn uiteindelijk Fasto ketels met 'n nieuwe naam erop geplakt

Ik zoek het voor je op, momenteel niet voorhanden, maar ik kom er op terug.
Kan even duren anders wellicht collega die deze ketels nog veel onderhanden heeft in deze hoedanigheid.
 

Martijn_

  • #10
Beide storingen in een keer opgelost :
Dankzij de strenge zomer, wilde ik mijn CV aanzetten.
De ketel reageerde niet, monteur gebeld.
Tapwater heeft voorrang boven CV dus daar gezocht.
Oorzaak zat hem in de comfortknop (werkte dus niet uitstekend).
Nu bleek de comfortknop continue signaal te geven dat de boilertemperatuur te koud was, (schakeld door) ketel stookte dus steeds op tot de veiligheidstemperatuur bereikt was (85 graden), de pomp draaide door; totdat de temperatuur weer laag genoeg was en de cyclus begon weer opnieuw.
Voordeel was wel dat het eerste tapwater 80 graden was, maar niet goed natuurlijk.
Comfortregelaar vervangen inclusief temperatuurvoeler.
Een enorme stilte was het gevolg na de reset.
Alles werkt weer zoals het hoort, ketel slaat niet continue aan, pomp gaat weer uit zoals van ouds etc.
Ik hoop dat iemand misschien iets heeft aan deze ervaring.
Bedankt voor de respons
 