Neff oven en keramieke plaat aansluiten

Sebastiaan

  • #1
Hallo,

Aangezien onze oude oven overleden is, hebben we een 2e hands oven en keramieken plaat weer gekocht.

Het gaat om: Neff, type - E-ak11-5 (Joker 119) , E-nr - E1110n3/01
Dan staat er nog een 2-tal afbeeldingen met een oven erop met daarachter het vermogen van 2,4 kW dan 2,7 kW en dan zonder afbeelding 10,9 kW.

De perilex stekkers,
K noem telkens de kleuren op van links naar rechts en van boven naar beneden.

In de oude oven zijn de bovenste 2 leeg dan geel groen (aarde), dan een blauwe daarnaast een bruine, zo zit het ook in de muur aangesloten.

Dan op de nieuwe oven.

Als eerste bruin dan zwart;
Dan groen geel;
Dan blauw zwart.

Voor de oven heb ik 1 groep (nog van die draai stoppen) hoeveel fase het is zou ik niet weten.

Nou wil ik dit graag voor tijdelijk op 1 groep aansluiten omdat ik deze winter of in mijn vakantie er dan een extra groep bij wil (laten) maken. En ook omdat ik dan bezig ga met de keuken.

Hoop dat jullie me kunnen helpen hiermee omdat we de oven erg missen.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
AL ik zo lees heb je een 1x 230 V aansluiting voor je oude oven.
En je moet nu een 400 V aansluiting hebben dat gaat dus niet.
10,9 kW is echt een kracht aansluiting.

Post eens een foto van je meterkast, en een duidelijke foto van je Energie meter.
 

Sebastiaan

  • #3
Kan zoiets dan niet op 2 x 220 aangesloten worden ?

Foto komt er zo aan
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
2 x 230 V is 2 x 3680 Watt dat komt neer op een maximaal vermogen van 7360 Watt.
3 x 230 V monofase gaat ook niet omdat:
1. De nulgeleider dan 3 x overbelast wordt;
2. De hoofdzekering eruit gaat.
 

Sebastiaan

  • #5
Hier me meterkast, ik hoop dat het duidelijk genoeg is.
als het niet duidelijk is moet ik even de gang opruimen, ligt nu wat rommel voor de meterkast :cool:

 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Kan niet aangesloten worden bij jou.
1. Je moet een 3fasen aansluiting aanvragen bij Essent.
2. Je zal een installateur de meterkast moeten laten aanpassen naar 3 fasen.
(Hoofdschakelaar + 3fasengroep)

Dan kan je je kooktoestel pas gebruiken.
 

Sebastiaan

  • #7
Ze gaan hier binnenkort ook een digitale stroommeter installeren omdat ik over gestapt ben naar een andere energieleverancier.

Zou de monteur die dat komt doen ook de rest aan kunnen passen zodat ik 3 fasen heb? En moet ik dan kontact opnemen met een installateur voor de stoppenkast? Of gaat het anders in zijn werk?

Alvast bedankt voor de antwoorden :)
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
De meter monteur past niets aan deze plaatst alleen een nieuwe meter.

Normaal:
Jij regelt een instalateur, deze past de kast aan conform NEN1010 en maakt er een kracht aansluiting in.
Vervolgens sturt deze een gereedmelding naar de netbeheerder (essent).
Deze stuurt u een offerte en een rekening de offerte stuur u getekend retour en de rekening moet u eerst betalen.

Daarna komt er een monteur die namens de netbeheerder uw meter vervangt door een 3-fasen type en de nieuwe hoofdzekeringen plaatst.

De meter is doorgaans van de netbeheerder en niet van de leverancier.
 

Sebastiaan

  • #9
Hallo,

Dit is een vervolg op bovenstaand topic. (Toegevoegd aan bestaande, moderator)

Omdat er toen gezegd werd dat de oven niet op 220 wil, had ik er niet meer naar gekeken, tot ik een tip van iemand kreeg dat een aansluitschema nog wel eens op het deksel wil staan waar de stroomkabel de oven ingaat, dus ik kijken en er stond niks.
Zie ik ineens ernaast wat staan, stom dat ik er nooit eerder naar gekeken heb, maar ja......

Dit staat er dus,



Hoe kan ik dit aansluiten ? En kan het voor een half jaartje ook op 1 groep ? Omdat ik dan de gipsmuur achter het keukenblok ga vernieuwen.
En ook omdat ik anders een groep tekort kom, of dat ik het ff bij een andere groep opzet.
 

Toon

  • #10
Aansluiten geldt nog steeds hetzelfde als in je vorige topic hierover.
 

Sebastiaan

  • #11
Bedoel je de 380 of 220 ??

want ik mag toch niet aannemen dat als er op de oven staat dat die op 220 wil dit dan niet mogelijk is ?
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #12
Je hebt meer dan 3600va nodig.
3600va is het maximum dat 1 groep kan leveren in NL.
jij hebt totaal 10kva nodig dat zijn 3 groepen,
en dat kan alleen werken op een 380-400v krachtgroep.

het eerste schema is alleen toegestaan in belgie.
je krijgt dan 6mm² bedrading en een belachelijk hoge zekering.
je krijgt dat in nl. nooit voor elkaar bij je netbeheerder.

2e schema gaat ook niet deze kan maximaal 7.2kw leveren.
3E schema is de enige juiste.

elke plaat werkt alleen op 230v.
de spanningen tussen een fasedraad en de aarde zijn altijd 230v.
de spanning tussen de fasedraden onderling is 400v.
Dat is de magie van een draaistroom net.
 

Sebastiaan

  • #13
Ok dank u, nu is het me helemaal duidelijk.

dan mag dit topic van mij wel dicht
 

Pepjo

  • #14
U vraagt, wij draaien :D

Slotje.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu