Naplaatsen van loodslab bij onderdorpel raamkozijn

LifeTec

  • #1
Experts,

Het lijkt er op dat één van de onderdorpels in ons nieuwe huis een keer eerder vervangen is, echter is er geen loodslab geplaatst zoals de andere ramen wel hebben.

Bij regen is het ook nat (de vensterbanken zijn verwijderd anders had ik dit niet kunnen zien).

Is het mogelijk lood na te plaatsen in deze situatie? Is het sowieso nodig?

20220113_102221.jpg
20220113_102215.jpg
20220113_102229.jpg
20220113_102231.jpg


Ondanks het vocht is de dorpel nog wel in goede staat dus hoop dat het gerepareerd kan worden zonder zaagwerk. De voegen zullen iig hersteld moeten worden!

Klussiaanse groet!
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #2
Lood is niet nodig. Een druiprand aan de het kozijn en de balk dusdanig de kier met stenen een 1/2 cm groter is. Een druiprand moet altijd ook als er lood is toegepast.
 
  • Like
Waarderingen: 50gekooktebloemkolen

LifeTec

  • #3
Hi wgb, hoe zou zon druiprand er uit zien? Is dat alsware de neusverlengen puur zodat die kier groter is, of beter met een speciaal aoort profiel?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #4
Een druiprand is een gleuf die in de onderste balk van je kozijn is gevreest.
Het water kan zich niet horizontaal verplaatsen maar het moet naar beneden vallen.
 

LifeTec

  • #5
Dank, ik zal er dan een profiel tegen aan zetten waar deze gleuf al in zit, hij zal dan wat meer naar voren komen en dus de afstand tot de stenen vergroten en het is natuurlijk goed te doen.
 