Motor geplaatst wel naar beneden niet omhoog

Kreuter

  • #1
Zoals eerder te lezen had ik een vraag geplaatst over het plaatsen van een motor in een bestaande zonnewering
met jullie hulp en advies is dat gedeeltelijk gelukt
ik heb u een passende adaptor en de motor draait inderdaad het doek op en neer als ik hem aansluit direkt op de stroom van het net
wil ik hem echter op de op en neer schakelaar aansluiten dan komt het doek wel neer maar gaat het niet op
draden omgedraaid dat hielp dus niet
het ligt duidelijk niet aan de motor want die draait beide kanten op direkt op stroom aangesloten
het is een vieraderig systeem
grijs groen/geel zwart en bruin draad
alles aangesloten zoals hier verder in het forum staat aangegeven
en toch
wel naar beneden niet meer omhoog
hoe meet ik de schakelaar door ?
\welke waardes moet ik zien
u weet ik ben niet echt technisch dus als het kan in groentjes taal .
heel erg bedankt voor het meedenken
trudy
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #2
Misschien is het een kwestie van de eindafstelling aanpassen.
 

Patricio

  • #3
De kleuren die u heeft zijn blauw geel/groen bruin en zwart.

Bruin & zwart zijn de schakeldraden.

In de schakelaar zijn boven 3 bevestigingen en onder 2.
Onder zijn voor blauw van de motor en stekker en voor geel/groen van de motor en stekker.
Boven is links voor bruin of zwart van de motor (ligt aan de draairichting) midden voor bruin van de stekker en rechts voor bruin of zwart van de motor.

Om de schakelaar door te meten kunt u simpelweg de schakelaar aanzetten op naar beneden. Dan moet u dus stroom meten op de bruine draad van de stekker naar de bruine/of zwarte draad van de motor. zet dan de schakelaar naar boven en dan moet u stroom meten op bruin van de motor en de andere kant van de schakelaar. bruin of zwart.

Is dit bij 1 van de twee niet het geval is de schakelaar kapot.

Succes
 

Waldy

Specialist Zonwering
  • #4
Als het scherm wel open en dicht gaat bij een direkte aansluiting, dan is de motor goed.
Als je er dan een schakelaar tussen zet en hij doet het naar een richting niet meer dan heb je nog 2 mogelijkheden:

- de schakelaar is stuk
- de bedrading is niet goed aangesloten
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu