Monoblock warmtepomp 5m van huis - verlies?

Beste lezers,

Ik wil een warmtepomp gaan installeren, alleen heb ik twijfels over de locatie van het monoblock. Ik wil de warmtepomp bij voorkeur in de voortuin zetten, op ongeveer 5 meter van het huis. Dit werd afgeraden door een adviseur vanwege warmteverlies, maar hoeveel warmteverlies zou optreden werd niet vermeld. Daarom nu hier de vraag: is er een zinnig antwoord te geven op hoeveel verlies die 5 meter zou opleveren?
Ik heb helaas geen goede berekeningen kunnen vinden die me verder helpen.

Gegevens: warmtepomp 6kW
Energielabel huis C - warmte verwarming zou waarschijnlijk zo'n 50 graden moeten zijn in de winter

Wat is er mogelijk als je gebruik maakt van een extra laag isolatie om bijvoorbeeld een terrendis grondleiding, is dat mogelijk en heeft dat zin?
 
Met de juiste isolatie is het verlies 1 graad per km bij 100 graden.
Jou warmtepomp werkt op max 60 graden en op 5m zal het verlies wel wat mee vallen.
 