Beste medeklussers,

Wij hebben vorig jaar een oud flatje in Utrecht betrokken waar een moederhaard aanwezig was. Een jaartje later blijkt het stomme ding vol met asbest et zitten en zijn we om het maar even licht te stellen niet zo happy :(

Nou wil onze particuliere huisbaas eigenlijk niet meewerken aan een vervanger omdat er volgens hem niets mis is met de oude kachel. Alle discussies ter zijde hebben we inmiddels zelf een andere moederhaard aangeschaft tweedehands van het type Faber GP-CV/20 Extendo.

Probleem ontstaat nu bij de installatie van het apparaat, er is slechts 1 afvoer/aanvoer kanaal beschikbaar dat vrij groot is en gedeeld wordt door de hele flat. De Faber heeft een gescheiden aan/afvoer iets dat onze vorige haard dus niet had. De installateur is vanmorgen langsgeweest en weigerde te installeren omdat hij dit niet volgens voorschriften zou kunnen doen.

Ik wil nalopen of dit inderdaad zo nauw luisterd als werd gesteld, ik kreeg het idee dat deze installateur gewoon geen zin had water aan/afvoer te verleggen naar de andere kant...
 
Dat verhaal van die installateur klopt,kan dus niet op 1 kanaal.

U had beter vooraf info kunnen inwinnen.Jammer
 