Moduline 400 en WA regelen

Status
Niet open voor verdere reacties.
Zoals elders reeds gemeld is sinds kort de installatie omgebouwd naar WA regelen omdat de radiatoren niet/nauwelijks warm werden.

Probleem:
Ik zie dat onder bepaalde omstandigheden de aanvoertemperatuur te laag is, zowel de gewenste waarde (soms 5 grc) als de gemeten waarde. Ook zie ik dat de anti pendel van de Topline ketel soms ingrijpt.

Wat me ook opvalt is dat de Moduline blijkbaar rekening houd met de ingestelde en gemeten ruimte temperatuur . Immers zodra ik de gewenste temperatuur verander (auto of hand) zie ik dat de gewenste aanvoer temperatuur veranderd, terwijl ik zou verwachten dat hij gewoon de stook lijn zou volgen: een gemeten buiten temperatuur geeft via de stooklijn een gewenste CV aanvoer temperatuur, ongeacht de gemeten en ingestelde ruimt temperatuur. Immers de ruimte compensatie en stooklijn ofset staan gewoon op 0. Ik wil immers niet de ruimte temperatuur regelen met de moduline, daarvoor heb ik immers een naregeling van de vloer verwarming en thermostaat kranen op de overige radiatoren.

Situatie:
In de referentie ruimte hangt zowel de Moduline 400 voor het WA regelen, alsook een Honeywel thermostaat die de vloerverwarmings unit aanstuurd.

De Moduline staat op WA regelen, zonder ruimte compensatie en de stooklijn staat standaard ingesteld.

Het ea is raar omdat beweerd wordt dat de Moduline niet in het referentie vertrek hoeft te hangen, hij kan bij wijze van spreken gewoon naast de ketel op zolder hangen, maar de ervaringen kloppen niet met deze bewering.

Staat hier iets verkeerd ingesteld of is dit een software fout? Het zou me niet verbazen want ook de grafiek weergave van de buiten temperatuur klopt niet altijd dat is ook door Neift bevestigd.
 
Als je op de moduline de ruimtetemperatuur veranderd, verander je eigenlijk, bij 100% wa regelen, de stooklijn parallel. Dus niet de temperatuur. Hierdoor veranderd de gewenste aanvoertemperatuur, gemiddeld met 3 graden per graad verhoging/verlaging op de moduline 400.
 
Als je puur Wa regelt zonder compensatie kun je inderdaad de thermostaat op zolder plaatsen.
Een wa regeling maakt enkel een cv watertemperatuur aan en kijkt niet wat de ruimte doet.

Als je daar invloed op wil uitoefenen moet je de ruimtecompensatie activeren.
Of puur wa en dan op alle radiatoren een thermostaatknop plaatsen en een bypass plaatsen.
 
Er wordt nageregeld met een apparte kamer thermostaat die de vloer unit regelt.

Voor zover ik nu kan achterhalen is de stooklijn neutraal, zolang de ingestelde kamertemperatuur op de moduline ingesteld staat op 20grc, ongeacht of dit nu via de hand instelling gebeurt, automaat bedrijf, of via de knop in automaat bedrijf.

Wat hier boven beweert wordt dat je met de knop/kamertemperatuur instelling, de stooklijn verschuift klopt met mijn ervaringen en een discussie die ik hierover met Nefit heb. Ik heb alleen zelf het idee dat de thermostaat wel rekening houdt met de gemeten ruimte temperatuur, maar dat zal ik eens gaan onderzoeken door de thermostaat elders neer te hangen en dan zien wat de aanvoer temperatuur wordt.

Dat de WA regeling zo werkt staat nergens beschreven. Ik ging er vanuit dat bij WA regeling, met ruimte compensatie 0, er geen rekening meer wordt gehouden met de ingestelde gewenste kamer temperatuur, wat moet je dan immers voor een klok programma ingeven? Nu zou het dan zo zijn dat je de stooklijn eigenlijk naar boven/beneden verschuift.
 
Wat misschien onbewust gebeurt is als als je de termostaat verstelt dat de buitentemperatuur ook dalende is.
Ik kan me voorstellen als je `s avonds thuis komt en aan de knoppen zit dat het ook de tijd is dat het kouder wordt buiten.
Maar goed als ik je een goed antwoord wil geven zal ik de instructie van de moduline ook moeten nazien.
Je kunt immers niet van elke thermostaat de ins en outs bijhouden.

Misschien dat jezelf eens een avondje tijd hebt om het gehele boekje eens grondig door te nemen.
Als ik tijd en zin heb zal ik ook even kijken. :wink:
Voorlopig even succes, een handleiding van je eigen apparatuur kennen kan nooit kwaad.
 
Ondertussen heb ik van Nefit bevestiging gehad dat er een klein softwarefoutje in deze versie zit waardoor in iedergeval de buiten temperatuur niet altijd goed weergegeven wordt. Nefit komt de thermostaat zelf omwisselen en even toelichten/controleren of de thermostaat goed is ingesteld.

Wat ik ondertussen van Nefit heb begrepen is dat je inderdaad met de knop van de thermostaat, bij WA regelen alleen de stooklijn verschuift (tov 20grc) en dat de thermostaat niets zou doen met de gemeten ruimte temperatuur zolang de ruimte compensatie op 0 staat.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan