Binnenkort betrek ik een nieuwe woning, welke we gaan renoveren. De elektrische installatie is hier ook onderdeel van. Om ook e.e.a. in de meterkast up-to-date te maken ben ik begonnen met een inventarisatie van apparatuur en benodigde (maximale) capaciteit. Op basis hiervan heb ik het volgende overzicht gemaakt:
Op basis van maximale belasting, kom ik tot de volgende verdeling over de drie aanwezige fasen:
Hierbij rekening gehouden met:
- Het verdelen van de 240V Siemend inductiekookplaat over twee fasen
- De kans dat bepaalde apparaten gelijktijdig aan staan ja/nee
Op basis van het schema kom ik op 11 groepen uit. Te reduceren tot 9 door groep 9/10/11 te combineren. Eventueel voordeel van 11 groepen is, dat niet alle woon/slaapkamer groepen er gelijktijdig uit slaan als er wat aan de hand is. En ook afhankelijk van ruimte in de groepenkast.
Nu is mijn idee om een nieuwe groepenkast te plaatsen en wel de Hager-GroepenKast-VKS333L
Op basis van het plan heb ik nog twee vragen, waar jullie me misschien bij kunnen helpen;
1. De inductiekookplaat van Siemens heeft een max verbruik van 7200 watt op 240V. Hoe sluit ik één en ander aan? Zowel aan de plaatkant als aan de meterkast kant. De leverancier heeft mij deze kracht fornuis groep aangeraden:
2. Hoe werkt het aansluiten van aardlekschakelaars in een drie fasen groepenkast? uitgaande van de norm 1 aardlek per groep?
Bvd voor jullie hulp.

Op basis van maximale belasting, kom ik tot de volgende verdeling over de drie aanwezige fasen:

Hierbij rekening gehouden met:
- Het verdelen van de 240V Siemend inductiekookplaat over twee fasen
- De kans dat bepaalde apparaten gelijktijdig aan staan ja/nee
Op basis van het schema kom ik op 11 groepen uit. Te reduceren tot 9 door groep 9/10/11 te combineren. Eventueel voordeel van 11 groepen is, dat niet alle woon/slaapkamer groepen er gelijktijdig uit slaan als er wat aan de hand is. En ook afhankelijk van ruimte in de groepenkast.
Nu is mijn idee om een nieuwe groepenkast te plaatsen en wel de Hager-GroepenKast-VKS333L
Op basis van het plan heb ik nog twee vragen, waar jullie me misschien bij kunnen helpen;
1. De inductiekookplaat van Siemens heeft een max verbruik van 7200 watt op 240V. Hoe sluit ik één en ander aan? Zowel aan de plaatkant als aan de meterkast kant. De leverancier heeft mij deze kracht fornuis groep aangeraden:
2. Hoe werkt het aansluiten van aardlekschakelaars in een drie fasen groepenkast? uitgaande van de norm 1 aardlek per groep?
Bvd voor jullie hulp.