Meterkast kabel vanaf de hoofdschakelaar pakken

Status
Niet open voor verdere reacties.
Hallo, ik heb een nieuwe meterkast 3 fasen hoofdschakelaar met 3 stuks 2 polige automaten met elk 3 groepen. Nu loopt er naar achteren in het huis (aanbouw) een 5 aderige kabel waar een 4 polige aardlekschakelaar zit met 4 groepen (16a) schroefzekeringen. Kan ik nu gewoon die kabel vanaf de hoofdschakelaar pakken of is het verstandig om deze ook nog eerst in de nieuwe meterkast te schakelen. Of zijn er ook haco's voor 3 fasen en nul?
 
Afgaande kabel moet zeker eerst gezekerd worden! Maar is de kabel wel dik genoeg? Hoe zwaar zijn uw hoofdzekeringen? I.v.m. selectiviteit.
Dit zijn lastige dingen om zo zonder al te veel info op afstand advies over te geven.
 
Mag ik in de hoofdmeterkast een 3 fase zekeringautomaat plaatsen en in de meterkast verderop de aardlek 3 fasen laten zitten en daar de 4 eindgroepen.
 
Ik heb uit diverse antwoorden op het forum begrepen dat werk aan en in de meterkast niets is voor een leek.
Schakel hiervoor een installateur in, ook i.v.m. de veiligheid en de verzekering.
 
482_johnny_1.jpg


Foto van hoe ik het bedoel:

Maar mag je gewoon een 3Fase automaat voor een aardlek zetten zo ja dan is mijn vraag opgelost!!!
 
Alleen als je aardcircuit weerstand voldoende laag blijft is dat toegestaan.

In jouw geval:
zwaarste afgaande groep 16A.
Dan word de beveiliging van de kabel ernaartoe minimaal 25A B-karakteristiek. Met een maximale aardcircuitweerstand van 1,1ohm op het uiteind van die kabel.
Deze kabel moet minimaal 4 a 6 mm² zijn afhankelijk van de lengte.

Duidelijk.
 
Bij 16A afgaand mag de maximale aardcircuitweerstand 1,87 ohm zijn.
en de maximale eindgroep in de verste kast 6A.

Wat je anders moet, wat dacht je van die 4 groepen gewoon bij de bestaande kast inbouwen? Dan kan je gewoon een aardcircuit aanhouden van 167ohm bij gebruik van 30mA aardlekschakelaars.
 
Dat is de weerstand van de groen/gele draad via de aardpen naar de aardpen van de energie leverancier.
Deze moet zo laag zijn dat als er een defect is naar die aarde de stroom zo hoog word dat de zekering binnen een bepaalde tijd doorsmelt zodat de stroom weg is en de kabels niet smelten.
 
HEt is een aanbouw waar geen kabels meer naar toe kunnen nu is het zo in de oude situatie 3 16 amper zekeringen zitten in de hoofdmeterkast en daar zit die kabel achter en achter zit de aardlek 4 polig met 4 eindgroepen. nu kan ik toch gewoon in die nieuwe hoofdmeterkast een 3 polige zekering automaat van 16A plaatsen??
 
Jan schreef:
Ik heb uit diverse antwoorden op het forum begrepen dat werk aan en in de meterkast niets is voor een leek.
Schakel hiervoor een installateur in, ook i.v.m. de veiligheid en de verzekering.

Ik heb het gevoel dat u niet weet waar u mee bezig bent, wanneer u een beetje verstand van elektra bezit hoeft u deze vragen niet te stellen. Nogmaals, de meterkast is het terrein van de installateur.
 
Als dat zo zou kunnen dan had ik dat wel gezegd.
Uw installatie is aangepast met een nw. meterkast.
De regels stellen dan dat de gehele instalatie moet worden gemoderniseerd naar de huidig geldende norm(dezelfde als de meterkast).
16A zekeren en dan weer 16A voldoet en heeft nog nooit voldaan aan de normen.
Dit is dus waarschijnlijk weer een mooi stukje huisvlijt.
 
U hebt inmiddels van de specialisten uitgebreid antwoord gehad. Op dit forum zijn wij van mening dat het werk in groepenkasten is voorbehouden aan de vakman die de regels en voorschriften kent en weet waar hij mee bezig is.
Aan uw vragen en reakties is duidelijk te merken dat u dat niet weet.
Wij werken hier dan ook niet meer aan mee.

Slotje
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan