Mechanische ventilatie stokt als het vriest

Status
Niet open voor verdere reacties.
L.S.

Sinds vorige winter stopt onze mechanische ventilatie als het behoorlijk vriest. Het apparaat stopt er even mee en na 10 seconden gaat hij weer verder, na 3 minuten herhaalt zich dit etc. ect.

Iemand enig idee?

gr.

Alexander
 
Waarschijnlek geen mechanische ventilatie maar een WTW/Balansventilatie systeem.

Deze stoppen bij vorst om te voorkomen dat de wisselaar dichtvriest.

De toevoer lucht gaat uit en als het blok weer warm genoeg is gaat deze weer lopen totdat het blok weer dreigt te bevriezen.
 
Dank voor de reactie!

WTW/Balansventilatie systeem klopt en ik ben blij dat hij dus niet stuk is.

Vervolgvraag. Ik heb tot vorig jaar nooit gemerkt dat het apparaat ermee stopte. Is het mogelijk dat het apparaat het nu moeilijker heeft met vrieskou? (Of maakt het apparaat gaande de levensduur ook meer herrie waardoor stilstand meer opvalt?) Ik denk even hardop.
 
Als de wisselaar niet genoeg onderhoud krijgt kan deze deels dicht gaan zitten.Hierdoor gaan de ventilatoren meer geluid maken.
Ook kan het zijn dat voor de luchtinlaat een gaasrooster zit, als die dicht zit gaat de machine ook meer geluid maken.Vervuilde inlaat ventielen geeft ook extra motor geluid.

Dit jaar is het mij niet opgevallen dat mijn machine in vorststand ging, maar dat zal hij vast gedaan hebben als dat nodig was.
 
Deze heeft twee dagen dan in vorststand gelopen. Valt natuurlijk 's nachts meer op dan overdag.

Hoe hoort het onderhoud voor zo'n apparaat eruit te zien?
Kan ik dat zelf doen, of is het werk voor een specialist?
 
Normaal:

filters vervangen. (1x per maand uitzuigen 2x per jaar vervangen)
zet de machine uit bij vervangen en reinigen.
ventilatoren reinigen
wisselblok uitbouwen en reinigen
inlaatrooster nazien/reinigen.
sifon reinigen en vullen met nieuw water.
indien aanwezig: bypassklep en rookgasklep nazien en controleren op werking.

afzuig rozetten reinigen en de achterliggende buizen nazien op vervuiling, is dit ernstig dan zullen de kanalen ook gereinigd moeten worden.

Vaak is er wel een service manual te downloaden bij de fabrikant met merk specifieke onderhoudsinstructies.
 
Elke tien minuten is te vaak. De vervuiling van de wisselaar zal zeker een rol meespelen.
Een schone onderhouden wisselaar zsl minder vaak in de ontdooistand hoeven te komen.
 
Dank allen, het wordt dus tijd om het ding eens van de muur te halen en gaan bekijken en schoonmaken. Ik weet wat me te doen staat!
 
De meeste hoeven niet van de muur hoor.
De desbetreffende onderhoudsbehoevende delen zijn normaal praktisch loste nemen en ook de wisselaar is uit de ombouw te halen.

Jaarlijks een grondige onderhoudsbeurt (reinigen) naast de filters wisselen is de normale gang van zaken.
Als je het zelf wilt doen zoek dan de documentatie op van het merk en type unit die je bezit. Daarin staan de punten beschreven en hoe je erbij kunt.
 
Ik heb een Brink Renovent HR CF 2/2 met Bypass L.

Als ik daarop zoek, kom ik eigenlijk alleen installatiehandleidingen tegen en geen onderhoudsboekjes. Ook heeft mijn model geen tiptoetsdingetje zoals het huidige model.

Weten jullie waar ik onderhoudsdocumentatie kan vinden voor dit oudere model?
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan