Mechanische ventilatie slaat niet aan

joop vl

  • #1
als ik de mechanische ventilatie van de badkamer aan zet met de 3-standenschakelaar dan gaat die niet aan. Als ik de ventilator met de hand dmv een stok een zetje geef dan begint die wel te draaien. Ik heb de schakelaar in de badkamer vervangen, maar dat lost het probleem niet op. Als die draait dan doet die dat alleen op de hoogste stand.
ben al op het platte dak geweest om te kijken, maar kan daar niets geks aan zien.
mijn vraag:
- is de motor stuk of ligt het aan een relais of schakelaar?

bvd dank voor een reactie
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #2
Waarschijnlijk de motor stuk.
Unit vervangen.
 

joop vl

  • #3
Wel gek dat de motor loopt als ik hem een zetje geef.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #4
Wat is merk en type? Klinkt mij als versleten condensatoren.
 
  • Like
Waarderingen: TimS95

joop vl

  • #5
Weet merk niet. Moet ik dag op.
 

DSR9500

  • #6
aanloopcondensator is verlopen, moet nieuwe in.
zittten er waarschijnlijk 2 in.
kosten je totaal ongeveer 20 euro.
 

joop vl

  • #7
Is dat iets wat ik zelf zou kunnen? Of moet ik de motor wegbrengen naar een specialist?
 
Laatst bewerkt door een moderator:

DSR9500

  • #8
plaats eens een foto
 