Mechanische ventilatie ITHO aansluiten

Tsatt

  • #1
Ik hen een ITHO mechanische ventilatie met een perilexstekker.
Het stopcontact is op de volgende wijze aangesloten

N = blauw
L1 = zwart
L2 = zwart
L3 = bruin
aarde = geel groen.

Nu heb ik een nieuwe 3-standenschakelaar gekocht met 3 aansluitingen waarvan 1 is benoemd met L.
De andere 2 aansluitingen zijn niet benoemd.
In de keuken waar de schakelaar moet komen zijn er 3 draden : 2 zwarte en 1 bruine.
Waar moet ik welke kleur draad op aansluiten ?
 

@rie

Specialist Elektra
  • #2
De bruine draad op L, de twee zwarte draden elk op een van de
andere aansluitingen.

Als de toerentalverhoging niet overeen komt met de aanduiding op de schakelaar, dan de zwarte draden omdraaien.

suc6
 

Tsatt

  • #3
Het is nog niet gelukt , hij doet het maar op 1 stand.
Wat ik wel vreemd vind is dat het schema op de ventilatiekast van Itho de volgende kleuren voor het perilexstopcontact geeft:

N= blauw
L= bruin
L2= zwart
L3=zwart

:roll:
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Houd je daar dan aan.

L1= fase = buin
L2=schakelstand 2=zwart
L3=schakelstand 3=zwart
N=nul=blauw
schakelaar keuken
L=bruin
ander twee draden op de andere contacten.

Werkt dit niet dan is er vermoedelijk een condensator overleden

Een bijbehorend schema staat altijd boven advies dat gegeven word op een forum.
Op een of andere wijze heeft de fabrikant gedacht dat het zo aangesloten moet worden.
 

Tsatt

  • #5
Betekent dat ik dan in het perilexstopcontact de L1 (zwart) moet wisselen met de L3(bruin)?
Zou natuurlijk kunnen maar Itho is toch wel een bekend merk en ik neem aan dat er regels voor schema s cq kleuren zijn.
Niet dat ik het niet wil proberen maar ik ben bang dat ik schade aanricht aan mijn nieuwe ventilatiekast.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Verrander de bedrading in de perilex maar.

een nieuwe en oude box hebben soms verschillende bedradings methode.
De kleuren op de wcd staan vast de functie en positie niet behalve voor de NUL en AARDE.
L1=bruin=constante spanning van 230v
L2/L3 = geschakelde 230v midden/hoog toerental
NUL blijft NUL
AARDE blijft AARDE.
 

Tsatt

  • #7
In de perilexstekker kan ik niets veranderen die is gegoten(uit 1 stuk) zonder schroefjes.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #8
Perilex wcd?
 

Tsatt

  • #9
Sorry headhunter maar die vraag snap ik niet.
 

Tsatt

  • #10
Ik heb te snel geantwoord : op het perilex WCD staat (stekker) :
zwart L3
blauw N
geel groen aarde
bruin L1
zwart L2
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #11
Het kan geen kwaad om de bruine en 2 zwarte onderling te verwisselen, als je hier een beetje mee experimenteert kom je er misschien achter wat de juiste volgorde is.
 

Gerrit

  • #12
Er zijn 2 mogelijkheden, afhankelijk van het merk. Bij de ene moet L 1 vaste spanning hebben, bij de ander L 3.
Er is al heel veel geschreven over de div. schakelingen voor ventilatie.
Zoek daar even op en je vindt heel veel informatie.
 

Waldo

  • #13
Hallo Tsatt,

Er wordt veel info gegeven maar ik denk dat je er zo niet uitkomt.
In het deel wat op/in de wand zit de aansluitingen nakijken. Moet als volgt zijn voor een ITHO-box
L1=bruin
L2=zwart
L3=zwart'
De nul en aarde zitten altijd hetzelfde.
De L op de schakelaar in de keuken is voor de fase/bruine draad
de andere twee contacten voor de zwarte draden.
Heb je in het verleden een Stork-box gehad op dezelfde aansluiting, dan moet je van de aansluiting op/in de wand alleen de contacten L1 en L3 omdraaien. Dan gaat het helemaal goed werken.

Hoop dat je er wat aan hebt
Waldo
 

Tsatt

  • #14
Bedankt :lol: Waldo,

Er hing inderdaad een Stork-box,en mijn eerste gedachte was ook het omdraaien van de L1 en de L3.
Ik dacht echter (als leek zijnde op elektragebied) dat het een verkeerde :?: gedachte was.
Na jou advies heb ik het echter aangedurfd en het WERKT !!
Hartelijk dank voor deze uitleg dat was eigenlijk precies de spijker op zijn kop van mijn vraag :mrgreen: .
 